在《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》有下面一段可供你参考 一、设计 1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。 2、应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2 .K。 3、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平回。 4、现浇搂板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm),单向板应≥L/30(L为板的短向跨度)。 5、当房屋长度大于40米时,可在搂面中部设置后浇带。 6、房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋问距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板间距不宜大于150mm,钢筋直径不宜小于中Ф8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm。 7、现浇楼板强度等级不宜大于C30。 |
按照二楼的意思,如果板厚一定的话,看以通过钢筋的布置来加强。 在设计中对一些大开间的居室应该可以局部加厚楼板吧? 问了一个老工程师,告诉我板厚可以按开间长度的1/40来确定? 规范上就只有规定最小板厚。没有叫你如何初选厚度? |