现浇楼板板角裂缝的成因分析及预防

发表于2004-03-14     4330人浏览     4人跟帖     总热度:64  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-03-14   |  只看该作者      

不是很全面

 发表于2004-03-14   |  只看该作者      

限于篇幅,与自己的水平。
希望大家提出意见,加以补充,使之更加全面。
供大家学习。谢谢!

 发表于2004-03-15   |  只看该作者      

蛮好的,不过本人要写一篇论文,题目《现浇楼板混凝土裂缝的成因和防治》,请各位指导!!!!

 发表于2004-03-16   |  只看该作者      

另外还有最主要的;
在板浇捣后强度较低时,板面有较大的施工动荷载震动,破坏了砼强度。所以施工后最好养护5天左右。

 发表于2004-03-16   |  只看该作者      

由于基础不均匀沉降引起。会有墙体裂缝。
一般是干缩,和有没有人没有关系。不一定半年。刚刚完工也会出现。缝在垂直方向也是斜的。

 发表于2004-03-17   |  只看该作者      

哇!你们都是高手呀!高工评到没有?

 发表于2004-03-17   |  只看该作者      

俺家乡用的是桩基础,沉降不大,裂缝没有。

 发表于2004-03-21   |  只看该作者      

好的见解,对我很有用,欢迎

 发表于2004-06-06   |  只看该作者      

现浇楼板角部裂缝在施工较长见,已成为施工中质量通病之一,主要原因根据笔者的施工经验,板上部钢筋保层过厚,混凝土浇注完毕为进行有效的养护,钢筋配筋设计不合理,未加设必要的构造钢筋,温差较大等。因此在施工前应对图纸进行认真校对按有关规范及质量通病防治规定的要求看设计是否有不合理的地方,施工中对上部负弯矩一定保证其保护层在规定范围内,在混凝土在浇注完毕后能上人时及时养护等可在一定程度上减少裂缝的出现