首先,感谢助龙的前辈对我新人的帮助,让我较快的能够上手!现有问题请前辈们给予帮助。PKPM计算完后,从以前的帖子可以看出来,有六个参数是比较重要的,周期比、位移比、刚度比、层间受剪承载力比、钢重比、剪重比。前辈们能不能解释一下这六个参数的具体含义及如何更好的理解这六个参数,以及这六个参数在规范中的出处。晚生在这谢了!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

2

周期比:高规第4.3.5条,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

3

位移比:抗震规范
3.4.3 不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:
  1 平面不规则而竖向规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:
  1)扭转不规则时,应计及扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍;

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

4

刚度比:高规
4.4.1 高层建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和内收。结构的侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化,不应采用竖向布置严重不规则的结构。
4.4.2 抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
4.4.3 A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。
注:楼层层间抗侧力结构受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱及剪力墙的受剪承载力之和。

刚重比:高规第5.4 重力二阶效应及结构稳定

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

7

剪重比:高规第3.3.13条

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

8

楼上回答的很完善。

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

9

非常谢谢前辈!可以把您的QQ告诉我吗,可以更方便的向您请教!我的;57280904.

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

10

前辈,还有,我也在天天看规范,有时候几本结合起来看,有时候不懂的概念去看其他书,但发现往往都记不住,起不到很好的效果,该如何是好那?