请教挠度与裂度问题?

发表于2005-07-28    1107人浏览    5人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lbcx

空间为7*7.6米(含墙体)的顶层房间,墙体砌水泥砖,现想建一根7米长的砼梁,截面为200*400cm,纵筋为三根25mm钢筋,是否符合规范要求,请各位专家帮算一下,如何设计为好?我是砌砖工,不会计算,不要笑我!!。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-28  | 只看该作者      

2

补充一下我的房顶是现浇板加隔热层

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

3

具体情况介绍的不详,单从跨度来件,梁高最少要做到600mm,如果只承受房顶一层楼盖的重量(现浇板加隔热层),根据应验配筋至少4根25,建议梁宽做到250mm.

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

4

计算应为6.8米吧?

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

5

高跨比是否可取1/18呢?即梁高只取400,另请教梁高包括板厚度吗?

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

6

我算了一下,纵筋配筋好像在1600左右,你配25的钢筋的话,可能要4根才行喔,因为3根只有1473,不够安全.^_^