筑龙首页

剪重比不够怎么处理啊?遇到以下情况怎么办?

发表于2005-07-25    4522人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cleaney


层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.075 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.044 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1.020 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1.002 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000
11 1.000 1.000
12 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000
15 1.000 1.000
16 1.000 1.000
17 1.000 1.000
18 1.000 1.000
19 1.000 1.000
20 1.000 1.000
21 1.000 1.000
22 1.000 1.000
23 1.000 1.000
24 1.000 1.000
25 1.000 1.000
26 1.000 1.000
27 1.000 1.000
28 1.000 1.000
29 1.000 1.000
30 1.000 1.000
31 1.000 1.000
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

2

本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整-0------对于 这个如何理解啊?

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

3

我的有效质量系数: 97.36%

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

4

本条是出于保证结构安全所考虑的,保证各楼层水平地震剪力达到一个最小值的要求。
对于不满足规范的情况有很多,你认真检查一下层间刚度比以及抗扭效应。还有是否存在薄弱层。