筑龙首页

有关框架梁的问题

发表于2005-07-25    1383人浏览    8人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

fcz_heng

前段时间做一个厂区设计,其中有一栋宿舍,四层框架结构,层高3.3m,三级抗震设防,柱网开间7.2m(分2间),单跨进深6.0m,前后分别悬挑2.2m走廊和2.5m阳台(阳台内一半设厕所)。结构设计时两端悬挑梁负筋3条25+3条22(bxh=250X700,As=2500mm2),至于框架梁底筋配3条25,如果用手算,底筋配3条20也绰绰有余,不知是不是计算软件出问题?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

2

梁宽多少?

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

3

框架梁截面尺寸bxh=250X600,建筑平面图如下图

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

4

软件没问题 按照软件的理论 是正确的

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

5

我也觉得PKPM框架计算,框架梁和悬挑梁配筋过大的问题,尤其是用平面法出图,悬挑梁配筋大的离谱;
反正这样是安全了;
要是甲方人不错,或者你心情好,你可以给他改小点啊

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

6

作为施工人员,我们只能按图施工,设计也有设计的道理吗?
我们没有什么好说的。
PKPM你会用吗?
可以验证一下吗?

 当前离线   发表于2005-07-26  | 只看该作者      

7

以下是引用sdgxh12在2005-7-25 21:23:00的发言:我也觉得PKPM框架计算,框架梁和悬挑梁配筋过大的问题,尤其是用平面法...
肯定是要用手算做相应调整的,机器是死的,不能说它错,是不合理罢了,如果仅仅因为所谓很安全就任之,还是不太好吧.

 当前离线   发表于2005-07-26  | 只看该作者      

8

有可能是地震力影响下产生的弯距影响,可以查查计算结果的内力图

 当前离线   发表于2005-08-01  | 只看该作者      

9

同意toher的观点,“有可能是地震力影响下产生的弯距影响,可以查查计算结果的内力图”或者梁信息。个人感觉,对于此类问题,pkpm的计算结果是不会有问题的,选筋结果会有偏差。

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

筑龙学社APP扫码