标签: 钢结构
一般钢结构柱子安装时,土建基础很不合适,不知道大家在钢结构柱子安装时是怎么处理的,大家讨论一下.
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

2

我先说一下我的施工程序吧:
1、基础复查(检查外观尺寸)
2、基础放线检查,用经纬仪、水准仪配合检查轴线偏差和标高偏差
3、合格后进行安装
4、不合格进行处理。

 当前离线   发表于2005-07-25  | 只看该作者      

3

一般为了钢结构的安装质量得以保证,因此在土建基础承台布筋时钢结构的安装工就已介入其中配合预埋地脚锚栓。在这一阶段就必须控制承台面的标高,锚栓间的距离以及各承台中心的轴向与径向偏差。砼浇筑时还须跟班观察振捣情况。待浇筑后24小时即开始对基础复测。
为了保证钢柱的安装精度,首先要保证基础锚栓的预埋精度,一般采用以下方式进行控制,设计若有锚栓预埋钢板时,此钢板的加工尺寸必须保证,然后锚栓点固此板上放入承台钢筋中并与主筋点焊。若无预埋钢板时,须加工一组装锚栓胎具,全部锚栓在胎具上定位后用小钢筋将其相互点牢,然后再摆到承台基础钢筋中与主筋点固。地脚锚栓定位、点固、复测完毕,须将其配套螺母装上,以免碰坏锚栓螺牙,同时还须将露出的螺牙用铁皮保护套套住,有时现场用矿泉水瓶套住,然后才可转入模板与砼工序。
预埋锚栓的定位:在建筑头尾轴线端按放样给定的基准尺寸植入圆钢并固定牢,用0,3~0.5钢丝拉紧,锚栓预埋时每一承台锚栓组中心与钢丝的垂线位置一至,若有偏差随即调整后方可将锚栓与承台主筋固。
经过上述技术措施的保证,在钢柱正式吊装前还须对照设计图纸及技术规范对所有锚栓进行一次复测,此阶段主要质量问题是砼浇筑后的余高,若低于设计标高,可通过垫铁进行调整,若高于设计标高,则须将余高铲除。