高层周期比不够怎么处理啊

发表于2005-07-22     5891人浏览     11人跟帖     总热度:10  

 发表于2006-03-10   |  显示全部楼层      

10

1,你的周期比够了.
2,我不知你楼所在地区的抗震设防烈度,如果7度(0.10)
那你的剪重比也够了,但看你数据,你是不是没有考虑地下部分
土对地下室的相对约束.
3,这个楼的剪力墙布置位置不对,造成第二震型扭转系数为一.那你这个楼就危险了.
我可能说的过重了.
4,如前几位楼主所说如果改变不了中部的布局你可以考虑在建筑允许的情况下在周边加剪力墙,总之就是尽量使结构质心与刚心的偏心减小.本人可能有说的不对的地方还要各位楼主指教