筑龙首页

高层周期比不够怎么处理啊

发表于2005-07-22    4954人浏览    11人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

cleaney

做一方案30层剪重比底下3层不够,周期比不够,第一周期平动,为1。第二周期为扭转周期也为1。位移比也可以!
我该怎么办啊?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-22  | 只看该作者      

2

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.9680 178.63 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.9436 119.41 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 1.5309 88.54 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
4 0.5562 175.61 0.38 ( 0.38+0.00 ) 0.62
5 0.5519 1.79 0.62 ( 0.62+0.00 ) 0.38
6 0.4020 89.45 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
7 0.2729 175.64 0.33 ( 0.32+0.00 ) 0.67
8 0.2669 1.94 0.68 ( 0.68+0.00 ) 0.32
9 0.1888 89.89 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.1686 176.44 0.36 ( 0.36+0.00 ) 0.64
11 0.1638 2.21 0.64 ( 0.64+0.00 ) 0.36
12 0.1166 91.90 0.73 ( 0.18+0.55 ) 0.27
13 0.1164 92.49 0.67 ( 0.22+0.45 ) 0.33
14 0.1124 2.51 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
15 0.0868 177.77 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.

 当前离线   发表于2005-07-22  | 只看该作者      

3

31 1 794.47 794.47( 5.86%) 2303.97 1474.35
30 1 675.29 1465.59( 5.35%) 6550.55 401.08
29 1 556.55 2001.98( 4.86%) 12337.32 387.80
28 1 476.99 2421.35( 4.40%) 19300.46 374.53
27 1 445.82 2750.56( 3.99%) 27141.13 361.25
26 1 446.97 3018.14( 3.65%) 35636.75 347.97
25 1 455.90 3246.56( 3.36%) 44635.15 334.69
24 1 460.26 3448.91( 3.13%) 54036.75 321.42
23 1 461.17 3631.25( 2.92%) 63775.12 308.14
22 1 464.96 3797.36( 2.75%) 73803.36 294.86
21 1 474.26 3951.99( 2.60%) 84088.08 281.58
20 1 485.72 4100.78( 2.48%) 94608.94 268.30
19 1 493.74 4248.29( 2.37%) 105358.37 255.03
18 1 495.40 4396.09( 2.27%) 116339.34 241.75
17 1 492.72 4543.07( 2.19%) 127560.55 228.47
16 1 491.02 4687.44( 2.12%) 139031.97 215.19
15 1 495.27 4829.11( 2.06%) 150762.95 201.91
14 1 505.92 4970.54( 2.00%) 162762.31 188.64
13 1 518.35 5115.63( 1.95%) 175041.83 175.36
12 1 526.49 5267.41( 1.91%) 187618.16 162.08
11 1 527.64 5426.27( 1.87%) 200512.38 148.80
10 1 524.76 5590.32( 1.84%) 213748.47 135.53
9 1 523.84 5757.53( 1.81%) 227350.20 122.25
8 1 526.81 5927.42( 1.79%) 241339.69 108.97
7 1 525.89 6099.99( 1.77%) 255738.09 95.69
6 1 505.96 6271.97( 1.75%) 270563.81 82.41
5 1 452.84 6433.33( 1.72%) 285829.22 69.14
4 1 410.95 6588.09( 1.69%) 301539.84 63.81
3 1 276.14 6696.80( 1.66%) 317678.09 48.64
2 1 130.11 6748.62( 1.61%) 334197.09 33.47
1 1 12.16 7014.45( 1.60%) 368277.03 20.88

 当前离线   发表于2005-12-12  | 只看该作者      

4

你的周期比不够:1.9436/1.9680=0.988远远大于规范要求的0.9了。
建议:1、首先看一下自已的总信息输对了没有?
2、是否把地下室当做第一层了。(如果有地下室室的话,注意其嵌固端的选择)
3、沿周边加剪力墙。(以普通剪力墙为主)

 当前离线   发表于2005-12-13  | 只看该作者      

5

第二振型就是扭转,说明结构质心与刚心偏心较大,应该调整结构平面布置,尽量使结构质心与刚心重合,减小扭转效应。

 当前离线   发表于2005-12-28  | 只看该作者      

6

对于这种问题,我们一般是尽可能调整使得结构质心与刚心偏心减小。
如果平面调整不可能的话,一般是加强周边的结构刚度(如加大边梁)、对中间的剪力墙增加开洞率或者减小墙厚。
按照你的说法你的剪重比不足,一般可以说是你的结构有点偏柔,你加强下面三层的构件尺寸。
当然以上建立是在你的输入没有错的情况下。
建议以后大家还有同类问题的时候,把模型打包上传,大家帮助看模型才可能较为准确的找出解决问题的方法。

 当前离线   发表于2005-12-31  | 只看该作者      

7

感谢楼上几位网友精彩的回复!说得非常好!学习一下!

 当前离线   发表于2006-03-09  | 只看该作者      

8

已经有专家讲的这么清楚了,本人也受益了。谢谢专家。

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2006-03-10 19:13:53 中     

 当前离线   发表于2006-03-09  | 只看该作者      

9

我不是做高层的!所以不知道如何处理!
而且现在对我来说我也不希望什么有做高层的能力!
我只想做我力所能及的事情所以不好意思帮不了你!

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2006-03-10 19:13:53 中     

 当前离线   发表于2006-03-10  | 只看该作者      

10

1,你的周期比够了.
2,我不知你楼所在地区的抗震设防烈度,如果7度(0.10)
那你的剪重比也够了,但看你数据,你是不是没有考虑地下部分
土对地下室的相对约束.
3,这个楼的剪力墙布置位置不对,造成第二震型扭转系数为一.那你这个楼就危险了.
我可能说的过重了.
4,如前几位楼主所说如果改变不了中部的布局你可以考虑在建筑允许的情况下在周边加剪力墙,总之就是尽量使结构质心与刚心的偏心减小.本人可能有说的不对的地方还要各位楼主指教

奖励      

  •    风中游侠  奖励于 2006-03-10 19:13:53 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

试听课程

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料