一.普通砖混结构设计技术措施 1. 结构设计说明 见框架结构设计技术措施2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250,
查看详情

万科建筑结构设计与审查标准干货(下)! 查看详情

浏览数:1480 万科设计审查资料下载-万科建筑结构设计与审查标准干货(下)!

三.框架结构设计技术措施 首要: 方案要合理。 建筑设计仔细:选用及采用。“图号编号”2622.3(2623)。隔月日期以出图日期为准。 建筑说明: 1:单位。 2:设计依据:(建筑面积及层数;耐火等级及生产类别,防水等级及防水层耐用年限,安全等级,设计使用年限,抗震设防烈度,抗震设防类别,等) 3:标高。 4:结构形式。 5:墙体。 6:门窗。 7:楼梯栏杆。 8:埋件。 9:油漆。 10:施工。 11:工程做法:要与整个建设项目一致(门窗洞口
查看详情

万科[建筑结构设计与审查标准]全套干货.首放 查看详情

浏览数:1783 万科设计审查资料下载-万科[建筑结构设计与审查标准]全套干货.首放

万科结构设计与审查标准 1.万科普通砖混结构设计技术措施 2.万科普通砖混(纯剪力墙)住宅设计技术措施 3.万科框架结构设计技术措施  一.普通砖混结构设计技术措施 1. 结构设计说明 见框架结构设计技术措施2. 各层的结构布置图,包括: (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从
查看详情

万科地产施工图审查总结-61页 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_1     文件 2MB 格式 pdf

万科设计审查资料下载-万科地产施工图审查总结-61页
简介:知名地产地产施工图审查总结-61页,PDF格式; 主要内容:多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8,并以计算为准。降板一般也同普通楼层;仅供参考;   技术管理   标高  防护栏杆  解决措施  梁板管理  门窗设计  入户门槛    
立即下载

万科地产施工图审查总结(全面) 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_2     文件 2MB 格式 pdf

关键词: 万科地产施工 施工图审查总结

万科设计审查资料下载-万科地产施工图审查总结(全面)
本资料为知名地产地产施工图审查总结(全面),pdf格式,共61页  目录 • 标高及结构布置 • 门窗设计 • 屋面设计 • 结构知识 • 其他 • 扩初部分  问题描述:卫生间降板高度只有50,土建的施工误差带来高差不够。  问题描述:过道有高差,带来使用不方便  知名地产地产施工图审查总结(全面) 
立即下载

万科各专业施工图审查要点 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_3     文件 168KB 格式 xls

关键词: 楼宇可视对讲系统 安防摄像系统 门禁系统配管 手机信号增强器 施工质量验收

万科设计审查资料下载-万科各专业施工图审查要点
一、文件说明 本文件为《知名地产各专业施工图审查要点》。   二、文件概述      建筑电气 (弱电) 1.预留对讲、电视、电话220V电源;单独计量; 2.楼宇可视对讲系统、安防摄像系统、门禁系统配管;对讲主机考虑防水; 3.手机信号增强器; 4.客厅、卧室对讲机位置;设电话、电视插座;预留音响配管;弱电箱位置、电源插座; 5.卫生间电话。局部等电位安装在隐蔽的位置; 三、文件展示  知名地产 &nbs
立即下载

万科施工图审查总结,很全很详细! 查看详情

浏览数:366 万科设计审查资料下载-万科施工图审查总结,很全很详细!

01 一、标高及结构布置 1、面层及标高  问题描述:卫生间降板高度只有50mm,土建的施工误差带来高差不够。   问题描述:过道有高差,带来使用不方便。楼梯间和过道水洗石铺贴。   解决措施: 普通楼层的降板及结构标高:   转换层的降板及结构标高: 多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取120mm,梁高估算取1/8,并以计算为准。降板一般也同普通楼层; 高层项目的转换层要求较严,板厚为180mm,一般不
查看详情

万科万创施工图审查总结(62页PPT,附图丰富) 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_4      文件 9MB 格式 ppt

关键词: 万科万创施工图审查 标高及结构布置

万科设计审查资料下载-万科万创施工图审查总结(62页PPT,附图丰富)
本资料为知名地产万创施工图审查PPT总结,共62页。 目录: 标高及结构布置 门窗设计 屋面设计 结构知识 其他 扩初部分 相关图片:      ……   
立即下载

万科万创研发中心施工图审查要点 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_5     文件 1MB 格式 pdf

该文件从建筑、电气、岩土工程、防空地下室……各个方面讲解知名地产施工图的审查要点,细节包含给排水、供热、园林建筑、节能设计、各类建筑(住宅、宿舍、幼儿园、中小学、医院等)设计专项规定,条理清晰。共320页 ……  
立即下载

万科施工图审查总结(很全) 查看详情

浏览数:1237 万科设计审查资料下载-万科施工图审查总结(很全)

一、标高及结构布置 1、面层及标高 问题描述:卫生间降板高度只有50,土建的施工误差带来高差不够。   问题描述:过道有高差,带来使用不方便。  东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴   解决措施:  普通楼层的降板及结构标高:  转换层的降板及结构标高: 多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8,并以计算为准。降板一般也同普通楼层; 高层项目的转换层要求较严,板厚为180,一般不允许设降板
查看详情

[万科]施工图审查总结(61页) 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_6     文件 1MB 格式 pdf

万科设计审查资料下载-[万科]施工图审查总结(61页)
内容简介 知名地产地产施工图审查总结,PPT格式,共61页。   1、标高及结构布置   2、门窗设计   3、屋面设计   4、结构知识   5、其他   6、扩初部分    
立即下载

万科的施工图审查经验,太全面了~ 查看详情

浏览数:2519 万科设计审查资料下载-万科的施工图审查经验,太全面了~

                                                  
查看详情

万科集团住宅结构设计控制要点 立即下载

等级:万科设计审查资料下载_7     文件 139KB 格式 docx

万科设计审查资料下载-万科集团住宅结构设计控制要点
   (一)住宅结构设计控制要点 原则:经济、合理、安全、优化 一.选用的标准图集及技术措施: 为统一出图的质量,建议采用以下标准图集、技术措施: 《混凝士结构施工图平面整体表示方法制图规则与构造详图(现浇混凝士框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)》 二.设计单位注意事项: 1.从方案到施工图设计,设计单位需向甲方提供各专业至少3次以上过程文件(以图形、表格或文字方式),时间为方案确定、初步设计提交正式文件前、施工图设计提交正式文件前,结构专业提供的内容包括: 1)分析与设计参数定义;&
立即下载

万科积累了30年的施工图审查经验~ 查看详情

浏览数:1420 万科设计审查资料下载-万科积累了30年的施工图审查经验~

施工图审查是房企把控项目设计质量的重要环节,万科针对施工图审查过程中经常出现的错项漏项进行了总结,全面强大。  ▌一、标高及结构布置  1.面层及标高  (1)普通楼层的降板及结构标高  (2)转换层的降板及结构标高  多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8,并以计算为准。降板一般也同普通楼层;高层项目的转换层要求较严,板厚为180,一般不允许设降板。  当转换层作为住宅布置时,建筑面层一般为400(350的卫生间降板加上
查看详情

万科地产施工图审查总结(很全)61页 立即下载

浏览数:5007 回复数:55

万科设计审查资料下载-万科地产施工图审查总结(很全)61页
 小编好不容易找到的内部资料哦~~~ 如果内容对您有所帮助,请您点击“加热”按钮,这是对小编最大的奖赏~  万科地产施工图审查总结(很全).zip 欢迎添加我们的官方微信获取更多室内设计动态!   
立即下载

万科总结施工图审查经验,你还在等什么? 查看详情

浏览数:2141 万科设计审查资料下载-万科总结施工图审查经验,你还在等什么?

万科施工图审查关键点 标高及结构布置 门窗设计 屋面设计 结构知识 其他扩初部分 标高及结构布置篇 问题描述1.面层和降板高度不合适 2.周圈梁的高度不合适 3.梁的定位和尺寸不合适 4.没有结构找坡 问题描述1: 卫生间降板高度只有50,土建的施工误差带来高差不够。  问题描述2: 过道有高差,带来使用不方便。  东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴 解决措施 普通楼层的降板及结构标高  转
查看详情

万科防渗漏设计,5大节点做法 查看详情

浏览数:1028 万科设计审查资料下载-万科防渗漏设计,5大节点做法

重点: 底板设防水层:素土夯实,密实度≥93%;防水层不小于2mm等7项构造做法。 外墙防水做法:当项目地下水位较低,地下室底板防水混凝土厚度大于500mm。 室外顶板防水做法:室外顶板宜优先采用结构起坡。  混凝土结构防水细部构造:墙板转角节点、墙面收口等5大节点做法。  一、一般要求及说明 1.一般要求 防水混凝土结构底板下须做素混凝土垫层,垫层混凝土强度不得小于C15、厚度不小于100mm,当地基土比较软弱时,混凝土垫层厚度不小于150mm,或者采用下铺100mm碎石,上做100mm厚垫层的做法。&
查看详情

万科施工图设计审图重点及关键部位的管理 查看详情

浏览数:3609 万科设计审查资料下载-万科施工图设计审图重点及关键部位的管理

 来源:房地产精英讲堂  内容提要目录 一、建筑专业施工图设计审图重点及关键部位的管理 1.大原则  2.装修图纸 3.提交精装修的主要材料样板 二、各专业配合装修的审图重点及管理 1、 总平面图审核要点 2、 建筑结构审图重点及关键部位的管理 3、 电气专业审图重点及关键部位的管理(灯光、照度、控制回路) 4、 暖通专业审图重点及关键部位的管理 5、 给排水专业审图重点及关键部位的管理 6、 配饰审图重点及关键部位的管理 建筑专业施工图设计审图