防水板基础梁专题为您提供防水板基础梁的相关资料与视频课程,您可以下载防水板基础梁资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐。
独立基础加防水板基础的设计-朱炳寅
立即下载
等级:
文件 335KB
格式 pdf
关键词: 独立基础设计
独立基础加防水板设计
防水板基础设计
独立基础加防水板基础的设计独基加防水板基础是近年来伴随基础设计与施工发展而形成的一种新的基础形式(图 1),由于其传 力简单、明确及费用较低,因此在工程中应用相当普遍。 独基加防水板基础的组成 独基加防水板基础的受力特点 防水板的支承条件 无梁楼盖的板带划分 防水板传给独立基础的等效荷载
立即下载
独立基础加防水板的设计
查看详情
浏览数:1167
关键词: 项目费用支出
建筑施工规范大全
一、受力特点 (1) 在独基加防水板基础中,防水板一般只用来抵抗水浮力,不考虑防水板的地基承载能力。独立基础承担全部结构重量并考虑水浮力的影响。 (2) 作用在防水板上的荷载有地下水浮力qw,防水板自重qs及其上建筑做法重量qa,在建筑物使用过程中由于地下水位变化,作用在防水板底面的水浮力也在不断改变,根据防水板所承担的水浮力的大小,可将独立柱基加防水板基础分为以下两种不同情况: 1)当qw≤qs+qa时(注意:此处的qw,qs和qa均为荷载效应基本组合时的设计值,即水浮力起控制作用时的荷载设计值,而不是荷载标准值),建筑物的重量将全部由独立基础
查看详情
基础、板、梁、柱、墙钢筋施工的常见质量问题!
查看详情
浏览数:1616
基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的,设计“优化
查看详情
基础、柱、墙、梁、板等钢筋施工45个“致命”错误,一定要看!
查看详情
浏览数:1080
基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的
查看详情
地下室基础梁优化设计和后浇带设置论文
立即下载
等级:
文件 485KB
格式 pdf
地下室基础梁优化设计和后浇带设置论文目录: 1工程概况 2基础梁优化设计 3后浇带设置 4结论 工程概况 无锡百脑汇资讯广场(以下简称资讯广场)位于无锡市人民西路与五爱路交叉口。资讯广场总建筑面积 54627m2,其中,地上 33007。6m2,地下21619m2,主楼地下 3层,地上18 层。主楼为钢筋混凝土框架核心筒结构,裙房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为 ’% 年,* 度抗震,地下室防水等级为二级。 地下室平面及后浇带设置 柱下承台基础梁筏板平面
立即下载
[桥梁]空心板梁桥监理细则(共33页)
立即下载
等级:
文件 296KB
格式 doc
关键词: 钻孔灌注桩基础
沥青硂铺装层
简介: 0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,¢1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用250px厚C50防水砼+225px厚沥青砼铺装层。 ....... 目录: 一、工程项目特征 二、细则编制依据 三、监理工作方法和措施 四、监理工作流程 五、监理质量控制工作要点 六、进度控制 ...... 目录 工程项目特征&nbs
立即下载
高层商业住宅楼施工组织设计范本(钢筋混凝土筏板基础)
立即下载
等级:
文件 19MB
格式 doc
关键词: 高层商业住宅楼施工组织设计
住宅楼施工组织设计
高层住宅楼施工组织设计
钢筋混凝土筏板基础
高度类别:高层建筑
结构形式:钢筋混凝土结构
钢筋混凝土结构:框架,剪力墙
基础形式:混凝土基础,筏板基础
建筑面积:35679㎡
地上层数:25层
本资料为高层商业住宅楼施工组织设计范本(钢筋混凝土筏板基础),编制与2016年4月,共355页。 目录: 第一部分编制说明 第二部分编制依据 第三部分施工管理目标 第四部分工程概况 第五部分施工准备 第六部分施工部署 第七部分主要方案选择 第八部分施工组织 第九部分施工现场平面布置 第十部分土建工程施工方案 第十一部分安装工程施工方案 第十二部分确保工程质量措施 第十三部分确保安全生产措施 第十四部分确保文明施工措施 第十五部分确保工期
立即下载
2017年设计3跨13m预应力混凝土简支空心板梁桥设计图47张(C50混凝土)
立即下载
等级:
文件 9MB
格式 rar
关键词: 跨河大桥设计
简支空心板梁桥设计
预应力钢筋构造设计
桥面连续设计
设计依据:《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011);《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 跨越河道桥梁上部结构采用3×13m预应力混凝土简支空心板桥,采用正交布置,桥梁全长44.04m,全宽24.0m。桥梁下部结构桥台采用桩柱式轻型桥台、钻孔灌注桩基础,桩端持力层为第⑤层粉砂;桥墩采用桩柱式桥墩、钻孔灌注桩基础,桩端持力层为第⑥层粉质粘土。桩基均按摩擦桩设计。桥梁汽车荷载采用城-B级;人群荷载按规范取值;桥梁横断面:4.5m(人行道)+7.5m(机非一体)+7.5m(机非一体)+4.5m(人行道)=24.0m。 工程材料:C30、C40、C50混凝土。
立即下载
[北京]四层短肢剪力墙结构住宅楼结构施工图(筏板基础加防水板)
立即下载
等级:
文件 5MB
格式 dwg
关键词: 混凝土结构施工图
短肢剪力墙结构
建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:4层地下层数:2层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年钢筋混凝土结构:剪力墙基础形式 :独立基础,筏形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:8度抗震风压:0.45kN/㎡雪压:0.40kN/㎡图纸张数:28张设计时间:2013内容简介 内容简介:本工程为地上四层,地下二层的剪力墙结构住宅楼项目,楼座 部分采用筏板基础,地库部分采用柱下独立基础加防水板,抗震设防烈度 为8度。 图纸包括:结构设计总说明,梁配筋图,板配筋图,墙柱布置图,平面图 ,结构平面图等共计28张图。 地库墙布
立即下载
筏板基础施工质量问题及预防措施!
查看详情
浏览数:1555
筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。当建筑物荷载较大,地基承载力较弱时,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。在现代建筑中广泛采用,特别是筏板能和桩基础结合使用,在高层建筑中也有很好的适用性。 当筏板厚度较大,达到或接近1m时,就会和大体积混凝土施工联系起来,浇筑前的准备工作、浇筑过程中的工艺要求、混凝土的水化热、施工裂缝,再加上基础施工本身的难题,大型筏板基础施工会出现很多的质量问题。 质量通病 (一)大体积混凝土施工
查看详情
土方及边坡、地下防水、地基与基础工程标准化工艺做法!
查看详情
浏览数:833
关键词: 后浇带超前止水构造
外墙止水螺杆
地基与基础工程
标准化工艺做法
土方及支护工程 1、基槽开挖放线 ①根据边坡坡度系数及预留工作面宽度放出坡顶及坡底边线。 ②在坡顶1m 以外设置坡底边线控制桩。 2、基底排水沟、集水坑做法 ①排水水沟距坡脚不小于300mm。 ②在排水沟处每隔30~50m 设置一个积水井,集水井深度不小于600mm,长宽不小于300mm。 ③排水沟内填碎石或石屑。 3、坡顶挡水基做法 ①在基坑周围砌筑挡水台。 ② 挡水台距边坡上口边不小于1m。 4、土
查看详情
[PDF]1X13m混凝土简支板梁桥设计套图(20页)
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 pdf
内容简介 桥梁概况: 桥梁全长22.00m,桥梁总宽为7.50m,净宽为6.50m,1X13m混凝土简支板梁,桥面面积为97.5平米。 桥台均采用U型桥台,基础采用扩大基础,每层厚75cm。 ...... 技术等级: 1、设计荷载:公路-Ⅱ级; 2、地震加速度值0.1g,抗震设防措施等级采用7级。 3、公路等级:农村公路 4、设计行车速度:15 Km/h 5、结构设计基准期:100年 6、设计使用年限:100年 7、桥面防水等级:I级 防水层使用年限≥15年 ...... 设计于2014年,共20页。 &
立即下载
GRC水泥板替代基础承台梁砌砖胎模施工技术总结
立即下载
等级:
文件 9MB
格式 doc
关键词: 工程施工总结
砖胎膜施工方案
GRC水泥板安装
内容简介 地上部分为六栋二十~三十层的住宅楼,地下一层为车库。基础结构形式为桩基、承台、下反梁、防水板结构。通常基础梁侧模做法是砌120mm厚砖墙,承台、外墙梁侧模砌240mm厚砖墙作为基础胎模。本工程通过了技术更新,采用了25mm厚GRC水泥板替代了旧方法基础承台梁砌砖胎模的做法,既保证了工程质量,又加快了工程进度,也提高了经济效益。 3.3 水泥板安装 3.3.1木条定位 在水泥板安装位置线内侧用木楔固定。安装木楔是为了控制水泥板底部因外侧土的侧压使水泥板向内侧移动。木楔露出土面高度必须小于垫层厚度。 3.3.2水泥板安装固定 根据基础梁高度、长度尺寸,提
立即下载
防水板配筋节点构造详图
立即下载
等级:
文件 576KB
格式 dwg
内容简介 防水板配筋及锚杆布置平面图、桩顶标高表、地梁表、外墙套管详表共两张图纸。
立即下载
计算防水板几种方法的比较
查看详情
浏览数:3813
1、第一种是手算,用等代框架法划分跨中板带和柱下板带。 按经验系数计算法计算出总弯矩设计值,然后再用分配值法根据各板带的种类及所在跨的位置计算出各自的弯矩,大家都知道有弯矩就可以算配筋了,然后防水板的配筋就出来了。可以选取不同的防水板厚来算配筋然后取优值。想了解详细的计算方法可以详朱总的书《建筑结构设计问答及分析》(第二版)340页,这种方法很简单可以手算,但是计算方法比较原始,假设有牵强太多,精度不是很高,在历史上应该是一种不错的方法,但是现在计算软件精度越来越高,所以估计手算已经退出历史舞台,也许某些院的老工程师故作高深时会用这种方法吧。 &nb
查看详情
建筑工程中各类基础防水施工工艺
查看详情
浏览数:631
一、基础防水施工工艺 1、防水材质 1)防水材质:SBS改性沥青防水卷材 垫层上面涂刷黑色冷底子油 卷材铺设:煤气罐喷出的火把卷材烤软后粘贴 2)防水材质:CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材,施工工艺为湿铺卷材防水,就是砼垫层湿的时候就可以铺设防水了,此防水材料本身自带粘接剂可以直接粘贴。 3)防水材质:聚乙烯丙纶高分子防水卷材;施工工艺为水泥浆粘贴防水。 2
查看详情
各类基础防水全攻略[施工工艺+算量+组价]
查看详情
浏览数:659
各位亲爱的朋友,大家好!前面已经和大家分享:土方开挖(大开挖、挖地坑、挖沟槽)、基坑支护(土钉支护、锚索支护)、桩工程(机械成孔钢筋砼灌注桩、人工挖孔钢筋砼灌注桩、预应力钢筋砼管桩、DDC桩、CFG桩、挤密桩)施工工艺、清单编制、定额套项。 这些工序施工完毕后,如下图所示: 承台侧壁胎膜、筏板底部垫层、柱墩底部和侧壁垫层做完如下图: 上面工艺都完成后,就开始进行防水了。本篇内容我们着重分析基础防水的施工工艺和组价技巧。 一、基础防水施工工艺 1、防水材质 1)防水
查看详情
详解深基坑逆作法中的排桩围护梁板代撑技术
查看详情
浏览数:1994
在逆作法施工工程中,排桩支护结构与传统的地下连续墙支护结构相比,强度和刚度均较小。因此,当排桩支护结构可以满足基坑施工及对周边环境影响的控制要求时,排桩支护体系将是逆作法围护可选方案之一。概括而言,逆作排桩围护体系主要适用于:排桩支护结构可满足基坑工程和环境保护的要求,且主体结构外侧具有足够空间设置排桩支护结构的工程中,以及分区施工的基坑工程,采用临时围护墙处的区域。目前地下工程逆作法正向大面积、超深度方向发展,对于城市建筑、管线密集区域以及地铁周边的基坑工程,采用分区施工已是常用的技术措施,一般方法是通过临时围护墙将基坑分为若干小基坑。这类基坑工程如采用逆作法施工,在临时围护墙处的施工相
查看详情
地下室基础梁优化设计和后浇带设置
立即下载
等级:
文件 257KB
格式 pdf
内容简介 无锡百脑汇资讯广场(以下简称资讯广场)位于无锡市人民西路与五爱路交叉口。资讯广场总建筑面积54 627 m2,其中,地上33 007.6 m ,地下21 619.5In ,主楼地下3层,地下室结构板底标高一13.450 m,底板厚800 mm,地上18层,建筑总高94.30 m。主楼为钢筋混凝土框架核心筒结构,裙房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,6度抗震,地下室防水等级为二级
立即下载
[西安]高度区大型框剪高层结构施工图175张(CFG桩加筏板基础)
立即下载
等级:
文件 39MB
格式 dwg
关键词: 混凝土结构施工图
独立基础加防水板
建筑功能:住宅,办公,商业高度类别:高层建筑地上层数:34层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架,剪力墙,框架剪力墙基础形式 :独立基础,筏形基础,桩基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:甲级抗震设防烈度:8度抗震风压:0.55kN/㎡雪压:0.20kN/㎡图纸张数:175张设计时间:2012内容简介 本工程是西安某国际城项目,由1栋18层住宅、4栋32~34层住宅、1栋24层办公楼,人防单元设于地下一层,2#框架剪力墙结构、1#、5#~7#楼为剪力墙结构,2#5#楼之间商业部分和单层地下室:框架结构,抗震设防烈度为8度,其中2
立即下载