[分享]跨河管道桥架设计资料下载

发表于2019-03-14    

跨河管道桥架设计专题为您提供跨河管道桥架设计的相关资料与视频课程,您可以下载跨河管道桥架设计资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐

跨河管道桥架设计详图 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_1     文件 595KB 格式 dwg

关键词: 跨河管道桥架 桁架管道施工图

跨河管道桥架设计资料下载-跨河管道桥架设计详图
  • 建筑功能:工业建筑

  • 高度类别:单层建筑

  • 结构形式:钢结构

  • 钢结构:桁架

  • 图纸张数:9张

 管道桁架安装图 管道桁架杆件几何尺寸图&管道杆件内力图&管道桁架杆件安装图  管道桁架下弦杆横梁、支撑安装图  基础平面布置图  基础详图    
立即下载

管道支架计算表-采暖给排水电气桥架消防 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_2     文件 142KB 格式 xls

跨河管道桥架设计资料下载-管道支架计算表-采暖给排水电气桥架消防
【简介】: 管道支架计算表-采暖给排水电气桥架消防 , excel格式   管道支架计算表-采暖给排水电气桥架消防   桥架支架  电气  给水   
立即下载

安装专业支架重量计算表格(管道、桥架) 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_3     文件 70KB 格式 xls

关键词: 管道支架重量计算表 桥架支架重量计算表

跨河管道桥架设计资料下载-安装专业支架重量计算表格(管道、桥架)
内容简介 安装专业支架重量计算表格(管道、桥架),输入尺寸规格,或者米数,即可得出支架重量,简单实用,适用于造价者计算安装专业支吊架工程量! 包括: 一、桥架支架换算 二、配管配线 三、水灭火系统 四、给排水系统 五、通风管道  计算表格  计算表格 
立即下载

消防管道桥架支架计算,管道保温(excel表格) 立即下载

浏览数:1938

关键词: 安装工程计算小工具 程桥架工程量计算 安装工程造价算量

跨河管道桥架设计资料下载-消防管道桥架支架计算,管道保温(excel表格)
  消防管道桥架支架计算,管道保温(excel表格) 
立即下载

某立交跨南水北调管线箱梁支撑桥架施工方案 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_4     文件 57KB 格式 doc

内容简介 一、工程概况   北京市六环路(某段)工程,起点为南六环XX立交,终点为北六环军XX立交,道路全长36.809公里。本标段为北京市六环路(某段)工程某标段,起止桩号为K0+000~K4+150,共计4.15公里。   其中某互通立交主线桥第一联的1~3跨和1#匝道桥第二联的4~6跨现浇箱梁分别跨越南水北调巡河路、预制管道、降水排水沟。   二、桩基施工方案   由于南水北调工程的PCCP管道的开挖宽度底口为18米,顶口为32米,主线桥的1、2#轴(直径2米的桩),1号匝道桥的4轴(直径1.2米的桩)、5#轴(直径1.5米的桩)桩基位于PCCP管道回填土部分,由于桩基施工采用
立即下载

电缆桥架安装标准128页 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_5      文件 5MB 格式 pdf

关键词: 电缆桥架安装图集 桥架安装规范图集资料 工艺管道安装

跨河管道桥架设计资料下载-电缆桥架安装标准128页
电缆桥架安装128页PDF 电缆桥架安装标准  部分目录: 电缆桥架在工艺管架上安装及电缆桥架与各种管道交叉 单排支柱引上过墙装置 单排梯架引上过墙装置 双排梯架引上过墙装置正面图 双排梯架引上过墙装置剖面图 I型防爆砂箱安装图 II型防爆砂箱安装图 防爆隔离段安装图(一)~(二) ...  使用范围: 适用于常用的钢制电缆桥架,铝合金电缆桥架及金属线槽的安装,以满足电力电缆、控制电缆、弱电电缆的敷设要求。 适用于电缆桥架在室内、室外架空、电缆沟
立即下载

电缆桥架安装规范(对新手特别有用) 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_6     文件 35KB 格式 doc

跨河管道桥架设计资料下载-电缆桥架安装规范(对新手特别有用)
针对周大福大厦项目电缆桥架安装规范 概述: 为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我司有电缆桥架安装的具体要求: 电缆桥架的安装 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供可靠的支撑。桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 电缆桥架与各种管道平行架设时,
立即下载

电网工程电缆支架、桥架样板示范作业指导书 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_7     文件 379KB 格式 pdf

跨河管道桥架设计资料下载-电网工程电缆支架、桥架样板示范作业指导书
1 适用范围 本节适用于35kV 及以下配网工程配电缆支架、电缆桥架安装。 作业方法: 电缆支架的配制与安装 (1)本工程采用复合材料支架、用膨胀螺钉与电缆井壁固定。 (2)根据土建井中预埋件地脚螺栓的位置固定好支架;安装支架时先均匀分布支撑点距离并用笔标出具体的安装位置,然后使用膨胀螺钉固定后再安装支架。 (3)安装时要求支架层间的垂直距离为0.3米;两侧支架间水平距离为1.2米;支架与最上层地面的距离为0.25米;支架与地面的距离为0.3米。 (4)电缆支架应安装牢固,横平竖直,安装好后无明显变形。 (5)活动
立即下载

电气施工中,电缆桥架的安装有哪些注意事项 查看详情

浏览数:3096 回复数:7

关键词: 桥架支架间距规范资料 桥架支架间距规范讨论 电缆桥架安装

跨河管道桥架设计资料下载-电气施工中,电缆桥架的安装有哪些注意事项
  电缆桥架在工业现场和建筑安装中经常会使用到,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架等,适用于敷设计算机电缆、通信电缆、仪表电缆、动力电缆和各种控制电缆。    本文总结了以下桥架安装注意事项供广大施工人员借鉴: 1、在现场组对桥架时,要注意两节桥架成一条直线。在厂房内安装电缆桥架要注意标高和天花板的距离,要有足够的操作空间。 2、桥架直角拐弯时,器最小的弯曲半径要大于或等于槽板内最粗电缆外径的10倍,否则,这条最粗的电缆就不能很好处理。电缆桥架直角弯头是设计选定的,要求安装人员在图纸会审时,
查看详情

电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备 查看详情

浏览数:3391 跨河管道桥架设计资料下载-电缆桥架施工方案或技术交底,水电施工员必备

一、准备工作 1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调,确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。 2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。 3、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工人的生产劳动强度。 4、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘
查看详情

一文搞定开关柜安装、电缆桥架施工、电缆敷设及接线 查看详情

浏览数:1986 跨河管道桥架设计资料下载-一文搞定开关柜安装、电缆桥架施工、电缆敷设及接线

一、开关柜安装工艺控制标准 1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料中的尺寸要求,制作盘柜基础。 1.2 GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》  1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:   1.2.2对于新建变电所,为了防止二次装修,盘柜内进入灰尘,应该使用帆布包好柜体,以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象。  1.2.3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。  一、盘、台、开
查看详情

电缆桥架安装施工要求及规范探讨 查看详情

浏览数:5888

关键词: 电缆桥架安装 桥架支架间距规范讨论 电缆中间接头规范要求讨论

跨河管道桥架设计资料下载-电缆桥架安装施工要求及规范探讨
电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样?  1 一般规定  1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设    1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。    1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥
查看详情

江苏高层办公楼电气及给排水安装工程施工方案(管道试压) 立即下载

等级:跨河管道桥架设计资料下载_8     文件 3MB 格式 pdf

关键词: 机电安装工程 管线电缆预埋 防雷接地安装 电缆桥架搭接

跨河管道桥架设计资料下载-江苏高层办公楼电气及给排水安装工程施工方案(管道试压)
总建筑面积:47017m2. 建筑层数:地下1层地上22层 结构形式:框架剪力墙结构 耐久年限:设计使用年限50年 地理位置:福州路 工程名称:东方国贸大厦工程 本资料为江苏高层办公楼电气及给排水安装工程施工方案,共43页。  江苏高层办公楼电气及给排水安装工程施工方案(管道试压)   电缆桥架安装  卡压检查  立管安装 
立即下载

玻璃钢电缆桥架安装选择注意事项 查看详情

浏览数:1055 跨河管道桥架设计资料下载-玻璃钢电缆桥架安装选择注意事项

玻璃钢电缆桥架的开放布局能让线缆最大幅度的透风散热,跟装在氛围中一样,热量不会聚集在桥架中,因此可以节省能耗,优化线缆性能。开放式布局也能防备水、尘土、碎屑的堆积,细菌不易繁殖,越发清洁,低落产生火警或其他宁静危害的危害。 玻璃钢电缆桥架安装设计 安装玻璃钢电缆桥前,应根据建筑物的结构特点,计算荷载、桥架尺寸、挠度等确定合适的跨距,既要满足荷载挠度的要求,也要考虑安装方便。室外可考虑与工艺管道共架敷设,但应注意电缆桥架应沿易燃、易爆危险性较小的一侧敷设。当爆炸性气体比空气轻时,桥架应安装在下方,反之亦然,且应避免桥架在工艺管道上方或下方平行敷设。 玻璃钢电缆桥架应
查看详情

Revit桥架上翻弯怎么做? 查看详情

浏览数:3159 跨河管道桥架设计资料下载-Revit桥架上翻弯怎么做?

在现场施工当中,很多管道、桥架要求饭碗的度数为45°,那在Revit软件如何实现呢?1:首先我们在Revit中绘制一根桥架和一个风管,使桥架和风管发生碰撞。2:在风管两侧把桥架断开,然后沿着桥架方向做一个剖面。3:进入剖面绘制桥架,软件会自动提示桥架偏移的角度。4:绘制完成后在剖面和三维的显示见下图。 
查看详情

消火栓管道工程手算方法 查看详情

浏览数:524

关键词: 消火栓管道工程手算方法 消火栓干管的计算 安装工程造价基础知识 湿式报警装置的个数

跨河管道桥架设计资料下载-消火栓管道工程手算方法
     消防工程包括 1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、火灾自动报警系统5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程 消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀门消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓,一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个 (一)消火栓干管的计算 1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)&nb
查看详情

管道井、管根、沟类工程优秀做法,都在这了 查看详情

浏览数:1224 跨河管道桥架设计资料下载-管道井、管根、沟类工程优秀做法,都在这了

一、管道井、电井 管道井、电井:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。  电井、管井施工样板 主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图  电井二次深化设计排列图 工程实景    管道井内安装效果   电井内排列安装效果 二、几种根部处理 1、电井内桥架、母线穿楼板收口   电井内桥架、母线穿楼板收口样板&
查看详情

管道井、管根、沟类工程优秀做法,都在这了! 查看详情

浏览数:664 跨河管道桥架设计资料下载-管道井、管根、沟类工程优秀做法,都在这了!

一、管道井、电井 管道井、电井:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。  电井、管井施工样板  主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。管道井二次深化设计排列图  电井二次深化设计排列图 工程实景    管道井内安装效果   电井内排列安装效果 二、几种根部处理 1、电井内桥架、母线穿楼板收口   电井内桥架、母线穿楼
查看详情

玻璃钢电缆桥架 查看详情

浏览数:903

关键词: 玻璃钢电缆桥架 桥架规范讨论

跨河管道桥架设计资料下载-玻璃钢电缆桥架
 玻璃钢电缆桥架由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度,产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。 机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。 环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术,使玻璃电缆桥架