pkpm多塔结构专题为您提供pkpm多塔结构的相关资料与视频课程,您可以下载pkpm多塔结构资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐。
PKPM-PMSAP复杂多高层建筑结构分析设计
立即下载
浏览数:1599
目 录 前 言................................................................................................................................................ I 第 1 章 PMSAP 功能概况 ..........................................................................................................
立即下载
pkpm结构设计讲义讲稿合集
立即下载
等级:
文件 34MB
格式 ppt
关键词: 结构培训讲义
pkpm结构设计
有限元分析软件
筏板基础设计
内容简介 内容包括: PPT:《PK、SATWE、JCCAD三处活载折减理解》,《基础计算书手动复核,《基础设计个人总结》,《老庄-高层筏板》,《老庄-柱下筏板》,JCCAD软件基础地基承载力校核方法一篇论文,《筏板有限元相关参数设定》,《基础手算》,《PKPM输出文件含义》,《常用估算》,《地下室相关参数设定》,《多塔、有缝、错层、小塔楼结构设计》,《多塔有缝错层的分析和性能控制方法-邵弘》,《分缝、多塔建模和嵌固端位置选取》,《龙湾国际拼装总结》,《楼梯间两种处理方法》,《偶然偏心和双向地震》,《平面、竖向规则性》,《坡屋顶层和不等高嵌固精确建模方法》,《水平力与整体坐标
立即下载
25道PKPM结构技术问答题(你答的上来吗?)
查看详情
浏览数:2618
1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色,无法消除。不知道是什么原因,如何能解决这个问题。从模型上看,荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题。 答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”——将“显示填充”的勾去掉。 2、筏板及桩筏这样的整体基础时,JCCAD程序未考虑柱、墙的基底剪力。 3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载? 答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用,使用后剪力墙轴力可能变小,柱子轴力变大,但基底总轴力不变化。 &n
查看详情
结构设计学会PKPM就够了?
查看详情
浏览数:1085
PKPM虽然代替计算工程,但是没有代替你的思考过程和参数输入过程。没有扎实的手算功底,用PKPM就是瞎胡闹。比如简单的 PKPM中的STAWE参数中的周期折减。如果手算功夫到家了,自然知道是填多少。因为手算结构的混凝土例题上写的很清楚 考虑非承重构件对结构刚度的贡献,要周期折减。如果你没有手算功夫不知道怎么来的,别人就告诉你个经验值0.7。到时候,一个结构四周全是玻璃幕墙没有隔墙,你在填0.7就是笑话。还有中梁刚度放大系数,手算梁板柱配筋的时候,梁刚度放大的原因也很清楚,考虑板作为梁的翼缘,会对梁的刚度做贡献。所以要刚度放大。同样你不理解这个参数。当楼里面是工业框架,没有楼板
查看详情
PKPM STS钢结构设计从入门到精通(免费资料)
查看详情
浏览数:1636
分享免费资料: 广州地下空间要不要挖到负五层 九方城市广场多塔结构设计 海航国际广场A 座主楼超高层结构设计 重庆地产大厦双塔连体结构设计 实例(二)STS设计某单跨双坡门式刚架工程(三维设计方法).part06.rar 实例(二)STS设计某单跨双坡门式刚架工程(三维设计方法).part05.rar 实例(二)STS设计某单跨双坡门式刚架工程(三维设计方法).part03.rar 实例(二)STS设计某单跨双坡门式刚架工程(三维设计方法).part02.rar 实例(二)STS设计某单跨双坡门式刚架工程
查看详情
[2013年10月]PKPM多模型、多软件“包络设计”模块
立即下载
等级:
文件 2MB
格式 pdf
内容简介 多塔模型:整体模型;各分塔模型; 性能设计模型:不同性能水准对应的模型; 带楼梯结构:有楼梯模型;无楼梯模型; 用户自定义模型:考虑特殊设计要求的模型;
立即下载
PKPM建模常见问题(PPT,53页)
立即下载
等级:
文件 367KB
格式 ppt
关键词: PKPM建模
PKPM斜梁设置
PKPM错层设置
PKPM铰接梁设置
PKPM建模常见问题(PPT,53页) 主要内容: 建模问题——悬空梁、悬臂梁 建模问题——斜梁的上下层连接 建模问题——墙节点抬高无效 建模问题——错层、错层梁、层间梁的合并、简化 建模问题——多塔层高不同的输入 建模问题——两根梁与柱大偏心连接 建模问题——一根柱抬两根柱 建模问题——一根梁抬两片墙 建模问题——复连通域的导荷 建模问题——铰接梁的定义 建模问题——越层钢支撑 PKPM建模问题-斜梁的上下层连接 &n
立即下载
PKPM2010SATWE计算结果分析
立即下载
等级:
文件 877KB
格式 ppt
关键词: pkpm2010
SATWE计算结果分析
混凝土结构设计
本资料为PKPM2010SATWE计算结果调整,ppt格式,共36页。 主要内容: 周期比控制 规则单塔楼结构验算周期比 多塔结构周期比 周期、地震力与振型输出文件WZQ.OUT 电算结果的判别与调整要点 周期比的调整 SATWE - 楼层刚度比控制 薄弱层判断规则的修改 层刚比计算及薄弱层(WMASS.OUT) 电算结果的判别与调整要点 部分ppt截图如下: SATWE结果分析 周期比控制 单塔楼结构验算周期
立即下载
PKPM高层模型控制参数及调整
立即下载
等级:
文件 55KB
格式 doc
关键词: PKPM参数调整
PKPM高层模型控制
satwe处理后最主要控制以下几个参数就可以了。 高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法 高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个: 一、轴压比:主要为限制结构的轴压比,保证结构的延性要求,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,高规 6.4.2和7.2.14及相应的条文说明。轴压比不满足要求,结构的延性要求无法保证;轴压比过小,则说明结构的经济技术指标较差,宜适当减少相应墙、柱的截面面积。 轴压比不满足时的调整方法: 1、程序调整:SATWE程序不
立即下载
盈建科学习资料,盈建科与PKPM差异小结
查看详情
浏览数:3894
YJK与PKPM差异小结 一、转模型注意事项 1、风荷载体型系数 YJK 的风载体型系数分迎风面和背风面,PKPM的普通风荷载就一个值,如 果体型系数不是默认值1.3,则需在YJK 中手工改下。 2、多塔定义 YJK 目前未读取PKPM 的多塔定义信息,如果在PKPM 的多塔定义中修改 过层高、材料强度等内容,需在YJK 中手工改下。 如果是单塔,YJK 可以读取材料强度。 3、计算长度系数 YJK 目前未读取PKPM的计算长度系数。 二、计算时的差异 1、偶然偏心的数值与方向 YJ
查看详情
带你看看多高层钢结构是啥样子的
查看详情
浏览数:1582
本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦! 将十层以下、总高度小于24m的民用建筑和6层以下、总高度小于40m的工业建筑定义为多层钢结构;超过上述高度的定义为高层钢结构。其中民用建筑层数和高度的界限与我国建筑防火规范相协调,工业建筑一般层高较高,根据实际工程经验确定。 轻型框架和轻型框架-支撑钢结构适用于多层民用建筑和楼面等效活载小于8KN/m2且建筑高度小于20m的工业建筑。 框-排架结构型式可分为侧向框-排架和竖向框-排架,侧向框-排架由排架和框架侧向相连组成,分为等高和不等高的情况,见图4.
查看详情
你有所不知的pkpm(值得收藏)
查看详情
浏览数:3891
回复数:10
PMCAD 1.本层信息:必须打开并确定,否则因缺少工程信息在数据检查时出错。本层信息中的层高仅用于透视图显示,与实际工程的层高没有关系。2. 允许在一根网格线不同标高布置多道梁,但不能用这种方式建立错层梁,错层结构还是要通过增加标准层的方式建模。3.PMcad中的荷载折减仅对导算到梁上的活荷载进行折减,与satwe等软件设置的按楼层进行活荷载折减是不同的,如果两处都选择折减,则活荷载被折减了两次,慎重考虑。4.梁上输入墙时慎重,satwe计算的梁配筋偏小。5.对于框架错层:按错层输入时,错层处框架柱配筋大(合理),错层处如有覆土,输墙时下面的梁配筋偏小,上部的KZ配筋也
查看详情
PKPM经验心得之二
查看详情
浏览数:1255
一、PKPM的发展方向 ●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化。 集成化大家都能感觉到,PKPM程序都是以PM程序所建数据为条件,以空间计算为核心,基础、后期的CAD出图都能采用前面的数据。所有这些都构成了程序集成化的雏形。 程序的通用化主要表现在计算上,PKPM程序的计算程序由以前的平面计算(PK)---->三维空间杆件(TAT)---->空间有限元(SATWE)---->整体通用有限元程序(PMSAP)。能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等。现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等。在PM程
查看详情
史上最全建筑结构设计软件大集合!
查看详情
浏览数:1442
回复数:6
本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦! 在信息时代的催化下,结构设计软件总类繁多,大小工具箱也层出不穷,很多人会将软件的作用夸大化,可结构设计毕竟是个严谨的学科,软件只是进行复杂结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具而已。回归到本质对于一个结构设计师来说,重要的还是要将结构概念融入其中,才能以不变应万变。 1.结构分析是采用二维还是采用三维计算。二维为平面计算,三维为空间计算。在三维计算时是空间铰接杆还是空间刚接杆。空间铰接为二力杆系适用于网架,空间刚按为弯、压、剪杆适用于刚架。总之软件
查看详情
结构设计软件下载大集合
立即下载
浏览数:9940
回复数:22
请注意:因软件为破解文件,有杀毒软件不识别会将其当病毒杀掉,请安装程序时最好将杀掉软件退出,以免安装不成功,无法使用。 在信息时代的催化下,结构设计软件总类繁多,大小工具箱也层出不穷,很多人会将软件的作用夸大化,可结构设计毕竟是个严谨的学科,软件只是进行复杂结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具而已。回归到本质对于一个结构设计师来说,重要的还是要将结构概念融入其中,才能以不变应万变。 首先在什么特定情况下用什么样的设计软件也是有一定原则的: (以下转载)1.结构分析是采用二维还是采用三维计算。二维为平面计算
立即下载
建筑结构设计软件下载大集合
立即下载
浏览数:2552
回复数:15
请注意:因软件为破解文件,有杀毒软件不识别会将其当病毒杀掉,请安装程序时最好将杀掉软件退出,以免安装不成功,无法使用。 在信息时代的催化下,结构设计软件总类繁多,大小工具箱也层出不穷,很多人会将软件的作用夸大化,可结构设计毕竟是个严谨的学科,软件只是进行复杂结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具而已。回归到本质对于一个结构设计师来说,重要的还是要将结构概念融入其中,才能以不变应万变。 首先在什么特定情况下用什么样的设计软件也是有一定原则的: (以下转载)1.结构分析是采用二维还是采用三维计算。二维为平面计算,三维为空间
立即下载
[结构设计的请收好]万科对新抗震规范的解读
查看详情
浏览数:5694
1.新规范对旧规范的主要改进 1 增加了砌体的块体类型 2 降低6度和0.30g设防的层数和高度 调整横墙较少房屋的适用范围 3 新增建筑布置的规则性设计指标 4 提高楼梯间等处构造柱、芯柱的要求 5 提高底部框架房屋的设计要求 6 扩充配筋砌块房屋的抗震设计 7 取消内框架房屋的使用 进一步向约束砌体发展——体积配筋率0.07%~0.2%为约束砌体,0.2%以上称为配筋砌体。 2.砌体房屋高度、层数控制注意事项 取值小数点后按有效数值控制 起点地面,坡地取低处,半地下室需嵌固&nbs
查看详情
结构设计电算常见错误做法
查看详情
浏览数:3934
回复数:7
常见错误做法总结于下。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2. 与上一个问题相对应的是,在刚
查看详情
结构设计知识
查看详情
浏览数:989
防冻剂使用常见问题解决方法 冬季施工,还有一个防冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但是,防冻剂的主要成分亚硝酸盐如果一次性摄入过量就会中毒。因此,在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。 砖砌过梁有哪些破坏特征? 一、过梁跨中截面因受弯承载力不足而破坏; 二、过梁支座附近截面因受剪承载力不足,沿灰缝产生45°方向的阶梯形裂缝扩展而破坏; 三、外墙端部因端部墙体宽度不够,引起水平灰缝的受剪承载力不足而发生支座滑动破坏。 屋顶变形缝怎么设置? 屋顶变形缝在构造上主要解决好
查看详情
菜鸟也能看懂的高层结构设计,完美讲解16项内容!
查看详情
浏览数:3284
16点内容 如下: (16点内容也分为两部分,第1部分1-15为层间位移角限制过于严格等规范的问题,第2部分为8个疑难计算的问题) 1、规范中层间位移角限制过于严格; 2、扭转不规则控制过于严格; 3、刚度比计算方法过多; 4、偶然偏心计算的偏移值与平面形状和质量分布有关; 5、地震楼层最小剪力系数不满足时如何调整; 6、小塔楼地震作用的计算; 7、梁有效翼缘宽度的合理选取; 8、短肢墙的新定义; 9、短肢墙更合理的构造控制; 10、框剪调整的强柱弱梁; 11、剪力
查看详情