[分享]外包钢板计算柱pkpm资料下载

发表于2018-12-15    

外包钢板计算柱pkpm专题为您提供外包钢板计算柱pkpm的相关资料与视频课程,您可以下载外包钢板计算柱pkpm资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐

pkpm提高篇-门式刚架钢结构设计实例 查看详情

浏览数:2221 外包钢板计算柱pkpm资料下载-pkpm提高篇-门式刚架钢结构设计实例

来源:钢结构技术资讯     工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板+75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m+30m+18
查看详情

38条PKPM钢结构设计问答题,你都知道吗? 查看详情

浏览数:1945 外包钢板计算柱pkpm资料下载-38条PKPM钢结构设计问答题,你都知道吗?

 1、门式刚架问答一看弯矩图时,可看到弯矩,却不知弯矩和构件截面有什么关系? 答:受弯构件受弯承载力Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f其中W为截面抵抗矩根据截面抵抗矩可手工算大致截面 2、就是H型钢平接是怎样规定的? 答:想怎么接就怎么接, 呵呵. 主要考虑的是弯矩和/或剪力的传递. 另外, 在动力荷载多得地方, 设计焊接节点要尤其小心平接: 3、“刨平顶紧”,刨平顶紧后就不用再焊接了吗? 答:磨光顶紧是一种传力的方式,多用于承受动载荷的位置。为避免焊缝的疲劳裂纹而采取的一种传力方式。有要求磨光顶紧不焊的,也有要求焊的。看
查看详情

PKPM中钢结构鉴定加固模块能不能给出加固图纸 查看详情

浏览数:1969 外包钢板计算柱pkpm资料下载-PKPM中钢结构鉴定加固模块能不能给出加固图纸

本工程是一个加固工程,原结构门式钢架,8度区0.2g,下柱高6m,檐口7.65m,柱H420X200X6X8,梁H350X200X6X8,改造为门式钢架,下柱高7.6m,檐口9.25m下柱采用腹板焊T型刚十字补强的方式加固  梁采用翼缘贴焊钢板补强的方式加固   
查看详情

[2013年10月]PKPM多、高层设计软件讲义 立即下载

等级:外包钢板计算柱pkpm资料下载_1     文件 5MB 格式 pdf

外包钢板计算柱pkpm资料下载-[2013年10月]PKPM多、高层设计软件讲义
内容简介 1. 新增空间斜杆建模方式   2. 自定义构件施工次序   3. 钢板剪力墙及钢板连梁   4. 自定义构件活荷效应折减系数   5. 转换梁按壳元计算   6. 抗震构造措施的独立控制   7. SATWE增加墙开洞连梁的设缝功能   8. SATWE增加特殊构件空间定义方式   9. 增加人防构件的定义   10. 自动计算地震作用最不利方向内力   11. SATWE分析与设计参数的细化   12. 剪切刚度计算执行高规附录E   13. SATWE图形和文本输出的改进   14. 增加定制计算书功能   15. PMSAP增加荷载组合下分析结果   16. SLA
立即下载

PKPM结构设计时,四种楼板模型如何选择? 查看详情

浏览数:2526 外包钢板计算柱pkpm资料下载-PKPM结构设计时,四种楼板模型如何选择?

 PKPM进行结构计算时,通常有四种板模型:刚性板、弹性板6、弹性板3、弹性膜。 刚性板:平面内刚度无穷大,平面外刚度为0。 其主要用于大部分有梁体系的板,一般的非特别厚的板,平面内刚度无穷大和平面外刚度为0,相对的都是梁的刚度。  弹性板6:真实计算板平面内外的刚度(这里的真实计算是素砼的刚度,不包括钢筋)。 其主要用于“板柱结构”以及“板柱-剪力墙结构”,这种结构没有梁,不考虑板的平面外刚度就不合理了,所以需要考虑板平面外的刚度。  从理论上说,弹性板6假定是最符合楼板的实际情况,可应用于任何工程。但是实际上,
查看详情

[成都]单层钢结构车间连廊结构施工图(含pkpm计算、建筑图) 立即下载

等级:外包钢板计算柱pkpm资料下载_2     文件 10MB 格式 dwg

关键词: 钢结构施工图 门式刚架结构 单层厂房仓库

外包钢板计算柱pkpm资料下载-[成都]单层钢结构车间连廊结构施工图(含pkpm计算、建筑图)
建筑功能:工业建筑高度类别:单层建筑厂房高度类别:单层厂房图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢结构钢结构:门式刚架基础形式 :独立基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级结构最大跨度:21.2m抗震设防烈度:7度抗震风压:0.30kN/㎡图纸张数:27张设计时间:2012内容简介  本工程在原单体厂房(深加工车间)和钢板厂房(精装成品车间)之间连接成单层钢结构车间,跨度为21.2mX2,柱距为7.5m,抗震设防烈度为7度,场地为Ⅱ类。    包括:钢结构设计总说明,柱网平面布置图,柱脚螺栓平面布置图,吊车梁平面布置图,屋面结构布置图,屋面檩条布置图,柱间支撑布
立即下载

盈建科学习资料,盈建科与PKPM差异小结 查看详情

浏览数:3896 外包钢板计算柱pkpm资料下载-盈建科学习资料,盈建科与PKPM差异小结

YJK与PKPM差异小结 一、转模型注意事项 1、风荷载体型系数  YJK 的风载体型系数分迎风面和背风面,PKPM的普通风荷载就一个值,如 果体型系数不是默认值1.3,则需在YJK 中手工改下。 2、多塔定义 YJK 目前未读取PKPM 的多塔定义信息,如果在PKPM 的多塔定义中修改 过层高、材料强度等内容,需在YJK 中手工改下。 如果是单塔,YJK 可以读取材料强度。 3、计算长度系数 YJK 目前未读取PKPM的计算长度系数。 二、计算时的差异 1、偶然偏心的数值与方向 YJ
查看详情

结构设计电算常见错误做法 查看详情

浏览数:3936 回复数:7

外包钢板计算柱pkpm资料下载-结构设计电算常见错误做法
 常见错误做法总结于下。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 2. 与上一个问题相对应的是,在刚
查看详情

千套资料任你挑,结构设计不用愁! 查看详情

浏览数:17983 回复数:17

关键词: 住宅楼施工图 节点构造详图

外包钢板计算柱pkpm资料下载-千套资料任你挑,结构设计不用愁!
    E会员,是筑龙学社全新升级的一项资料下载服务。 E会员,您每年只需10元 就可以下载到建筑行业最新资料  首期为大家推荐资料有:  15篇钢混结构住宅楼施工图 10种不同挡土墙施工图大样 10篇后浇带/施工缝施工图 20篇抗震加固施工图 20篇高层建筑超限审查报告 20篇装配式建筑PPT培训讲义 20篇减震与隔震设计 25篇弹塑性分析 20篇建筑构造与施工图识读 20篇结构计算表格 &nb
查看详情

分不清施工图上的符号?我也只能帮你到这了 查看详情

浏览数:797 外包钢板计算柱pkpm资料下载-分不清施工图上的符号?我也只能帮你到这了

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!  钢筋平法图集常用符号解释 la:非抗震构件的钢筋锚固长度 laE:抗震构件的钢筋锚固长度 bw:剪力墙的厚度 bf:转角处的暗柱的厚度 ln:梁的净跨度 llE:钢筋的搭接长度 hc:支座的净宽度 λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。  bf:剪力墙厚度。&nb
查看详情

[实例解析]一个框支转换结构设计的总结 查看详情

浏览数:942 外包钢板计算柱pkpm资料下载-[实例解析]一个框支转换结构设计的总结

项目结构设计结果的总结 1工程概况: xx改造项目由xx市xx房地产开发公司在xx市建造。一类商住楼,地上二层裙房为商业,地下一层主要布置设备用房和商业。6栋塔楼在标高为±0.000处连为一块,地上十七层,地下一层。总面积九万平方米,其中6栋塔楼五万多平方米。建筑高度52.25m。目前4#、5#、6#已经施工三层,1#、2#、3#基坑正在开挖。   2方案阶段  结构设计的原则:(1).化繁为简(2).对采用的措施找到权威依据方案阶段按以上两原则:根据甲方意图,通过在标高为±0.000以上部位设缝,将一个很不规则的平面简化。
查看详情

结构设计电算中的常见错误做法 查看详情

浏览数:478 外包钢板计算柱pkpm资料下载-结构设计电算中的常见错误做法

常见错误做法总结于下。1.暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。2.与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型
查看详情

[钢结构·技术]某门式刚架结构设计实例 查看详情

浏览数:831

关键词: 门式刚架结构 门式刚架设计 门式刚架设计实例

外包钢板计算柱pkpm资料下载-[钢结构·技术]某门式刚架结构设计实例
简介:有些设计者,不管受力如何,一律用圆钢做屋面或柱间支撑,圆钢的规格通常被经验的取为16~27mm的直径,这种做法很危险。内力计算和计算结果查看根据STS计算结果,现将节点的控制内力列表如下:说明:1.表中弯矩单位为KN·m,对于梁上部受拉为“+”,下部受拉为“-”,轴力及剪力单位为KN,轴力“+”为拉,“-” 为压,剪力“+”为逆时针,“-”为顺时针;2.在计算柱脚时,Qmax最不利组合应该是剪力较大,且轴力较小的情况;同时,STS还提供了图形查阅功能,通过后处理菜单,可以方便查到弯矩、剪力及轴力的数值,图3-34,35,36即为分别为弯矩,轴力及剪力的包络图,通过这些直观的图形,工程师可
查看详情

世界最大、最炫酷天文馆:上海天文馆结构设计大揭秘! 查看详情

浏览数:1067 外包钢板计算柱pkpm资料下载-世界最大、最炫酷天文馆:上海天文馆结构设计大揭秘!

摘要 上海天文馆结构形态复杂,结构材料种类多,多种结构体系组合成一个整体。其中,上部结构包括大悬挑、大跨度、大开洞、不规则曲面等结构单元,其地震作用复杂,属于特别不规则结构。结构设计时通过采取合理的计算手段和抗震概念设计的方法,力求尽可能简化各部位结构体系,从而减小地震作用对结构的不利影响,同时通过采取合理而有效的节点构造,保证结构各部位之间的连接安全有效,从而保证荷载在结构上的有效传递。 点击了解天文馆的前期介绍《建筑结构丨也许这是世界上最酷炫的天文馆了,就在上海!》 1工程概况上海天文馆(上海科技馆分馆)项目位于浦东新区的临港新城,北侧是环湖北三路,西侧是临港
查看详情

BIM与工程造价工程管理的关系 查看详情

浏览数:566

关键词: BIM与工程造价工程管理的关系 工程造价基础知识讲解

外包钢板计算柱pkpm资料下载-BIM与工程造价工程管理的关系
    BIM在概算行业里的应用,又称为5D BIM。刚开始接触BIM的时候,想当然的认为既然所有的信息都在模型里了,概算工程师在项目里变得无足轻重。随着真正项目的进行,意识到了当时的想法太不成熟了。  1 BIM概算的缺陷 BIM模型精度决定了BIM概算的准确程度,而现有BIM模型的远无法达到直接算量的要求。举个例子:设计师可以从BIM模型中自动导出混凝土构件的长度、混凝土标号、体积等信息,但是结构构件中的受力及构造钢筋,模型中无输入(很多情况下无法输入、亦无必要输入),钢筋算量无从导出;当然我也的确看过有的设计师使用插件或者Revit自带钢
查看详情

[ 看这里就够]型钢梁、混凝土框架柱结构要点分析 查看详情

浏览数:1326 外包钢板计算柱pkpm资料下载-[ 看这里就够]型钢梁、混凝土框架柱结构要点分析

 1、参考规范  《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001) 《钢骨混凝土结构技术规程》(YB 9082-2006)  2、型钢混凝土组合结构的相关构造规定  1)抗震等级确定:  4.1.1 型钢混凝土组合结构分为全部结构构件采用型钢混凝土的结构和部分结构构件采用型钢混凝土的结构。    注意:整体框架结构仅少量几根转换梁使用型钢梁,其他均为普通混凝土构件,整体框架结构可按普通框架结构按《抗规》确定抗震等级,再在此基础上将转换梁及转换柱抗
查看详情

框剪结构设计的9条经验总结 查看详情

浏览数:523 外包钢板计算柱pkpm资料下载-框剪结构设计的9条经验总结

 框架-剪力墙结构由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。  NO.1 水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约
查看详情

什么是剪力墙?剪力墙与承重墙有什么区别 查看详情

浏览数:1457 回复数:6

外包钢板计算柱pkpm资料下载-什么是剪力墙?剪力墙与承重墙有什么区别
本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!  剪力墙又名抗风墙、抗震墙或结构墙房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。那么你知道剪力墙的结构种类吗?剪力墙有什么特点,和承重墙又有什么区别呢?    1 剪力墙分类及特点 1.剪力墙按结构分有:平面剪力墙和筒体剪力墙 (1)平面剪力墙:平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现
查看详情

设计牛人总结的史上最全CAD命令,再也不用麻烦度娘了! 查看详情

浏览数:5103 回复数:12

外包钢板计算柱pkpm资料下载-设计牛人总结的史上最全CAD命令,再也不用麻烦度娘了!
本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!  经典CAD做图,用得着就转吧  1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令, 2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解. 3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习. 4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想 5.熟练掌握图层的用法 6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处 7.压力也是学
查看详情

说了那么久的剪力墙,钢筋混凝土剪力墙到底是什么? 查看详情

浏览数:1478 外包钢板计算柱pkpm资料下载-说了那么久的剪力墙,钢筋混凝土剪力墙到底是什么?

本文转自”筑龙结构设计“微信公众号!关注即送,筑龙十大礼包哦!   剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。  房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。剪力墙用在剪力墙结构体系,框架剪力墙结构体系,是用在高层建筑结构中。剪力墙是利用建筑外墙和内墙隔墙位置布置的钢筋混凝土结构墙,属于下端固定在基础顶面上的竖向悬臂板。竖向荷载在墙体内主要产生向下的压力,侧向力在强体中产生水平剪力和弯矩,因为这类墙体具有较大的承受水平力(水平剪力)的能力,固被称为剪力墙。按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享