检验批资料:
检验批资料检查产品合格证及进场复验报告
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_1

施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_2

对模板标高、尺寸、起拱、支架、垫板、立柱进行验收
混凝土浇筑前模板内清理干净,木模板浇水润湿
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_3

钢筋隐检内容:
1 )纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;
3) 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;
4) 预埋件的规格、数量、位置等。
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_4

钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_5

 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;
当设计无要求时,一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋
一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_6

纵向受力钢筋应采用带E钢筋
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_7

平直部分长度一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构不应小于箍筋直径的10倍
一般结构不应小于90°;对有抗震等要求的结构应为135°
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_8

钢筋检验方法:3 个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_9

当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。相临纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm ,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头,均属于同一连接区段。
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_10
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_11
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度), 凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_12
当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm 时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_13

预应力筋应用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_14

钢丝束两端采用镦头锚具时,同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000 ,且不应大于5mm
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)_15
这篇文章就说到这里,内容太多一次性也吸收不了,小编还会准备下篇文章的,敬请关注!
建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)-点击查看大图
混凝土结构工程施工质量验收规范重点讲解(第一讲)-T1RWxTB5LT1RCvBVdK.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20