[分享]坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?

发表于2019-06-11     1378人浏览     3人跟帖     总热度:268  



基坑坍塌的元凶找到了 !
经xxx组织多位专家初步分析,南宁基坑坍塌的主要原因是坑顶Φ500自来水管长时间漏水,将基坑土体冲走掏空,同时泡软基坑后侧泥岩,最终导致自来水管爆管,产生较大变形,进而导致锚索完全失效,支护桩向坑内倒塌。    

真是阴沟里翻船啊!在工程中,自来水管是被保护的对象,平时我们只关注它是否碍事,基坑变形、施工等不要将其破坏,这次它居然反客为主,成为坍塌的元凶。
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_1
设计和施工是否有责,静待官方调查报告。但土木吧同行揭露了图纸中隐藏的几个“秘密”:
此设计院的蓝图没人签字可以盖章,还假模假样套上电子签名甚至手签才能盖章的设计院都弱爆了

坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_2
设计图纸中没有显示那致命的水管
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_3
从填充的阴影可以看出,曾经有一道锚索被“优化”
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_4
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_5
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_6
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_7
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_8

最后还是要感慨一句:千万不要小瞧水管!
坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?_9


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-06-11   |  只看该作者       筑龙币+20

2

坍塌元凶:Φ500水管!图纸里隐藏了什么秘密?

 发表于2019-06-11   |  只看该作者       筑龙币+20

3

长时间漏水,在基坑坑壁侧没有反应出来吗?如果反应出来,施工单位应及时上报设计单位呀?

 发表于2019-06-11   |  只看该作者       筑龙币+10

4

漏水不处理?设计不考虑下雨?不考虑水的作用?