发表于2018-06-10    1249人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

蒋德华

        武汉市江夏区金龙大街某小区刚交房一个月,地下车库就出现柱子顶端错位、压溃,柱端钢筋弯曲、混凝土开裂。

楚天都市报

惨烈!未考虑局部抗浮,柱端压溃!_1

楚天都市报
惨烈!未考虑局部抗浮,柱端压溃!_2
网友供图

惨烈!未考虑局部抗浮,柱端压溃!_3

        到底是什么原因导致柱子出现这样的问题呢?权威专家给出了初步结论:主楼和地下室结构安全可靠,主要问题是原设计单位没有考虑抗浮设计,导致地下室局部上浮,有3根柱子开裂,地面漏水较多,目前对使用功能有影响。下一步,将委托专业检测中心进行详细检测。
网友供图
惨烈!未考虑局部抗浮,柱端压溃!_4
网友供图
惨烈!未考虑局部抗浮,柱端压溃!_5
    当然,“万幸”,专家给出的意见是,“局部抗浮不足,不会影响结构安全”。但这个设计院估计还是要倒霉了!
    局部抗浮问题应该引起设计师的高度重视!高层结构的周围一般有较低的裙房或地库,当两者作为一个整体验算时,高层部分的结构荷载大,整体抗浮一般没有问题,而较低的裙房或地库结构荷载小,却可能出现局部抗浮不足的问题。因此,裙房或地库抗浮设计必须进行整体抗浮和分区、分块的局部抗浮验算。
    地下室结构在整体上浮力的作用下,其受力可能发生很大的变化,可能跨度变大,有时甚至成为悬臂结构,因此,局部抗浮不能忽略。
    有些设计师只计算上部结构总自重标准值大于总的水浮力设计值,就认为抗浮设计满足要求,未分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径,造成局部范围因抗浮压力或拉力小于水浮力,导致底板隆起,甚至造成地下室及上部结构构件大面积破坏。
    还要注意,有些设计人员和施工人员对地表水作用认识不足,当地下室地基为不透水的岩层且支护严密的基坑,认为不存在水浮力,造成施工期间或使用期间地下室上浮破坏的盲点。
    此类基坑一旦暴雨来临,地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段,极易形成“脚盆”效应,基坑成为“大脚盆”,地下室就是“小脚盆”。
    在施工过程中,若未及时,水的破坏力较之四周松散的土层的基坑更严重,因为水易进难出;另一方面,若对四周回填土的施工没有进行认真处理,不能形成止水带,在使用期间同样会产生“脚盆”效应。有些设计人员和施工人员对“脚盆”效应认识不足,设计图纸对施工时抗浮措施的要求只字不提,施工人员在施工过程中不关注降水或在抗浮结构未达到设计预定目标时就停止降水,该类地下室上浮事件在南方地区时有发生。