[分享]底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明

发表于2018-05-27     1255人浏览     1人跟帖     总热度:242  

5月4日上午8:10,位于莆田市涵江区萩芦镇洪南村的中富水泥制品有限公司在建3层房屋发生坍塌,造成现场施工人员18人受困。截至5日凌晨4点36分,现场搜救工作已结束。经过20小时多全力救援,被困人员已全部找到,其中死亡5人,轻微伤2人,送医救治11人,伤者神志清醒,暂无生命危险。
事件回顾:
8时09分
莆田市消防支队指挥中心8时09分接到报警
8时25分
8时25分,莆田辖区消防中队到达现场。
9时20分
9时20分,莆田市消防支队增援力量陆续到场。
12时43分
12时43分,厦门市消防支队增援力量到场。13时09分,福州市消防支队增援力量到场。
13时12分
13时12分,现场救出第一名埋压人员,并送往医院救治。
13时41分
13时41分,现场救出第二名埋压人员,并送往医院救治。
16时30分
16时30分许,第三名被困人员被救出,被送往医院救治。目前救援仍在全力进行中。
               ……
用无人机拍摄下的航拍画面:
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_1
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_2
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_3
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_4
倒塌的建筑共3层,占地面积800平米,现场到处是碎裂的混凝土楼板、扭曲的钢柱钢梁,3层房屋整体坍塌,叠合在一起。
经现场初步勘察,事故原因是建筑底层受力钢结构柱失稳引起的整体坍塌。
几位逃生的工人说:建筑倒得非常快,自己前脚刚走,后脚就倒了,所以能跑出来的,基本都是在一楼做事的工人,二三楼的工人,可能都没跑出来。
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_5
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_6
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_7
由于现场坍塌楼板和钢梁层层叠在一起,救援情况异常复杂。公民警通过拨打被困人员电话,在场的福州消防官兵使劲贴近楼板,以辨别确认被困人员位置。最终成功锁定被困人员准确位置。
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_8
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_9
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_10
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_11
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_12
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_13
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_14
事故原因:建筑底层受力钢结构柱失稳引起的整体坍塌
经现场初步勘察,事故原因是建筑底层受力钢结构柱失稳引起的整体坍塌。目前,有关涉事人员3已被公安机关控制。
附:钢结构失稳破坏的主要原因和防范措施
稳定问题是钢结构最突出的问题,长期以来,许多工程技术人员对强度概念认识清晰,对钢结构稳定认识淡薄,并且存在强度重于稳定的错误思想。因此,在大量的钢结构失稳事故中付出了血的代价,得到了严重的教训。
钢结构的失稳破坏分两类,整体失稳和局部失稳。
整体失稳的主要原因:
1、设计错误
    设计错误主要与设计人员的水平有关。如缺乏稳定概念;稳定验算公式错误;只验算基本构件的稳定,忽视整体结构的稳定验算;计算简图及支座约束与实际受力不符,设计安全储备过小等等。
2、制作缺陷
    制作缺陷通常包括构件的初弯曲、初偏心、热轧冷加工以及焊接产生的残余变形等。这些缺陷将对钢结构的稳定承载力产生显著影响。
 3、支撑不足
    柱间支撑、隅撑、临时支撑、细杆往往被设计者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一。
    钢结构在安装过程中,尚未完全形成整体结构之前,属几何可变体系,构件的稳定性很差。因此必须设置足够的临时支撑体系来维持安装过程中的整体稳定性。若临时支撑设置不合理或者数量不足,轻则会使部分构件丧失稳定,重则造成整个结构在施工过程中倒塌或倾覆。
4、荷载变化、支承情况的不同。
    在吊装中由于吊点位置的不同,桁架或网架的杆件受力可能变化,造成失稳。
5、使用不当
     结构竣工投人使用后,使用不当或意外因素也是导致失稳事故的主因。例如,使用方随意改造使用功能;改变构件的受力状态;由积灰或增加悬吊设备引起的超载;基础的不均匀沉降和温度应力引起的附加变形;意外的冲击荷载等等。
局部失稳的主要原因:
1、设计错误
    设计人员忽视甚至不进行构件的局部稳定验算,或者验收方法错误,致使组成构件的各类板件宽厚比和高厚比大于规范限值。
2、构造不当
    通常在构件局部受集中力较大的部位,原则上应设置构造加劲肋。另外,为了保证构件在运转过程中不变形也须设置横隔、加劲肋等。但实际工程中,加劲肋数量不足、构造不当的现象比较普遍。
3、原始缺陷
    原始缺陷包括钢材的负公差严重超规,制作过程中焊接等工艺产生的局部鼓曲和波浪形变形等。
4、吊点位置不合理
    在吊装过程中,尤其是大型的钢结构构件,吊点位置的选定十分重要。吊点位置不同,构件受力的状态也不同。有时构件内部过大的压应力将会导致构件在吊装过程中局部失稳。因此,在钢结构设计中,针对重要构件应在图纸中说明起吊方法和吊点位置。
失稳事故的处理与防范
  当钢结构发生整体失稳事故而倒塌后,整个结构已经报废,事故的处理已没有价值,只剩下责任的追究问题;但对于局部失稳事故可以采取加固或更换板件的做法。钢结构失稳事故应以防范为主,以下原则应该遵守。
1、设计人员应强化稳定设计理念,避免设计错误。
2、制作单位应力求减少缺陷
    在常见的众多缺陷中,初弯曲、初偏心、残余应力对稳定承载力影响最大,因此,制作单位应通过合理的工艺和质量控制措施将缺陷减低到最小程度。
3、施工单位应确保安装过程中的安全
    施工单位只有制定科学的施工组织设计,采用合理的吊装方案,精心布置临时支撑,才能防止钢结构安装过程中失稳,确保结构安全。
 4、使用单位应正常使用钢结构建筑物
     一方面,使用单位要注意对已建钢结构的定期检查和维护;另一方面,当需要进行工艺流程和使用功能改造时,必须与设计单位或有关专业人士协商,不得擅自增加负荷或改变构件受力。
警示!!
进入2018年,工程领域事故接连不断,时有死伤,令人痛心!
建筑坍塌事件,一旦发生,造成的后果是非常严重的,基本都有死伤人员,让我们看一下2017年建筑事故的统计。
2017年,房屋市政工程生产安全事故按照类型划分,高处坠落事故331起,占总数的47.83%;物体打击事故82起,占总数的11.85%;坍塌事故81起,占总数的11.71%;起重伤害事故72起,占总数的10.40%;机械伤害事故33起,占总数的4.77%;触电、车辆伤害、中毒和窒息、火灾和爆炸及其他类型事故93起,占总数的13.44%(见下图)。
底层钢柱失稳!福建在建厂房结构整体坍塌事故原因查明_15
2017年房屋市政工程事故中坍塌、塌方是出现几率很高的事故类型,包括土方坍塌、基坑坍塌、作业平台坍塌、边坡坍塌、模板坍塌、支护坍塌等等,备受关注。2018年,“坍塌”事故依然多发,并造成多名工人死伤。
总结
生命只有一次,安全生产万万不能“抓大放小”!
工程人该警醒了,对于高发的“坍塌”事故要高度重视、切实防范。
来源:中新网,福建新闻,结构设计,土木

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-28   |  只看该作者      

2

减少安全事故才是硬道理

蒋德华

山东 滨州 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

36 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20