筑龙首页

[分享]革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范

发表于2018-01-26     1702人浏览     2人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主

筑龙币+50

胖喵

转自:消能笔记(ID:gh_3041f8c44c1c)。
革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范_1

01
基本的抗震设防目标
革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范_2
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010:
1、当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;
2、当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;
3、当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

《建筑隔震设计标准》(征求意见稿) :
1、当遭受相当于本地区设防烈度的设防地震时,隔震建筑基本完好;
2、当遭受罕遇地震时,可能发生损坏,经修复后可继续使用;
3、当遭受极罕遇地震时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 

注:相对抗震规范,隔震标准的基本抗震设防目标有大大提升。

02
验算要求
革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范_3
注:相对抗震规范,隔震标准应验算在设防地震作用下结构的承载力和变形,结构的性能将有较大提升,应验算在极罕遇地震作用下隔震支座的变形,对支座性能提出了更高的要求。

03
分析方法
革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范_4
注:抗震规范采用在多遇地震作用下基于水平向减震系数的振型分解反应谱法对结构进行承载力和变形验算,隔震标准采用在设防地震作用下基于等效线性化方法的振型分解反应谱法对结构进行承载力和变形验算。

04
设计反应谱
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010:
革命性变化!!!隔震标准(意见稿)vs.抗震规范_5

《建筑隔震设计标准》(征求意见稿) :
注:相对抗震规范,隔震标准的反应谱在5Tg~6秒区间仍采用曲线下降,将有利于高层建筑结构隔震的推广和更容易选择到符合规范反应谱的地震动时程记录。

05
上部结构层间位移角限值
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010:
多遇地震层间位移角限值
罕遇地震层间位移角限值

《建筑隔震设计标准》(征求意见稿) :
设防地震层间位移角限值
罕遇地震层间位移角限值
极罕遇地震层间位移角限值
注:抗震规范多遇地震作用下或隔震标准设防地震作用下对层间位移角要求对结构的刚度和构件断面起着决定作用,直接影响建筑的结构成本。隔震标准相对抗震规范对上部结构的层间位移角要求严格得多。

06
下部结构层间位移角限值
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010:
u 罕遇地震层间位移角限值

《建筑隔震设计标准》(征求意见稿) :
设防地震层间位移角限值
罕遇地震层间位移角限值
极罕遇地震层间位移角限值

07
构件截面设计
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010:

《建筑隔震设计标准》(征求意见稿) :
注:隔震标准设防地震作用下对构件的性能要求略高于高规性能水准3的要求,关键构件无损坏,普通竖向构件轻微损坏,耗能构件轻度损坏。

08
总结
隔震标准意见稿对隔震上部结构和支座的性能都提出了更高的要求,但按隔震标准设计的上部结构会不会比抗震结构还要刚,断面还要大,现在的隔震支座性能否满足高烈度极罕遇地震作用下的要求,这些都是值得我们思考的地方。