发表于 2017-09-22 加油加油加油
无梁楼盖算下来未必比梁板省多少,是因为设备专业要求才选择无梁楼板的么?
发表于 2017-11-05 设备表示咱没有要求无梁啊,那就梁上开洞呗,梁底走设备也是没意见,层高跟建筑商量么,同不同意那是业主的事了 方案都给了他自己选
跟施工有无相关呢?
北京地区似乎是要求横向构件与纵向构件分两次浇筑的,依照目前我国工地的施工缝处理水平,必然造成板与柱之间的施工冷缝,形成薄弱节点,这种设计的,就变成简单的柱子上盖板,盖板与柱子间只有钢筋连接的情况,更容易发生冲切破坏。看图中,板是完全垮塌下去,只剩下支楞着的柱子,显然是板碎掉且压断了钢筋,浇筑早的柱子强度高,没有被压坏,反而穿透碎掉的板露出来。个人感觉恐怕除了施工分两次施工以外,板养护天数不足,没有达到强度就后续施工,例如过早拆模造成支点应力集中裂缝,过早覆土导致裂缝碎裂柱子穿出,板下沉,所以才出现图中这种结果。绝非只是设计的锅。
地上七个?,树上一个?,加起来几个??
发表于 2017-09-22 楼上是从猴子窝出来的吗
点评 li136318309 发表于 3楼 2017-09-21 新手一枚,请问住宅的地库层高控制都有什么要求呢?虚心求教http://v.youku.com/v_show/id_XMzA0MTIxMjUyMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 你可以去看看,有我们老师的访谈~