内容简介

一、工程概况:
  本工程位于安徽省,其功能主要为展厅、档案库房、办公室、多功能厅及会议室等,建筑面积34366.24m,建筑高度38.3m,属二类高层新建建筑...
  二、空调系统:
  1.冷热源:本项目冷/热源采用三种不同形式,中央空调系统,恒温恒湿精密空调,冷暖型风冷变制冷剂流量多联空调系统;采用燃气锅炉为其提供空调供热...
  
  2.风系统:空调房间采用定风量全空气系统...
  
  3.水系统:本项目采用一次泵末端变流量两管制系统,采用同程式与异程式相结合的方式...
  
  三、通风排烟系统:
  1.本工程防烟楼梯间与合用前室均设有机械加压送风系统,楼梯间正压保持在40~50Pa,合用前室正压保持在25~30Pa。
  2.地下车库设与平时通风系统相结合的排烟系统,排烟量按6次/h计算。
  3.地下室内走道设与平时通风系统相结合的排烟系统,排烟量按内走道及两旁房间面积之和的60m3/m2 h计算。由直通室外风井自然补风...
  地上部分门厅排烟量按其体积的6次/h换气计算,自燃补风...
  