欧浦国际商业中心项目采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,东座结构属超 B 级高度超限结构。采用广厦 GSNAP软件对欧浦国际商业中心结构进行动力弹塑性分析,计算结果表明,塑性铰的分布和结构塑性损伤较少,受力性能良好,弹塑性反应及破坏机制符合抗震概念设计要求,结构满足大震下的抗震性能设计目标。采用 SeismoMatch 对地震波进行选波对比,修正后的地震波层间位移角和楼层剪力均较好地满足规范要求。采用 PKPM-SAUSAGE 软件进行动力弹塑性计算对比,结果显示与 GSNAP 结果基本吻合。