       珠江知名地产酒店结构总高度 118.3m,采用框筒结构体系。由于结构存在着扭转不规则、竖向刚度不连续等多项不规则性,属于超限高层建筑,因此在设计中采用了基于性能的抗震设计,并对结构进行动力弹塑性时程分析,在宏观上把握结构薄弱部位,并针对薄弱部位采取加强或者优化措施。

珠江新城酒店大震弹塑性分析_1
人工波作用下 2 层楼板钢筋塑性应变值(转换桁架下弦所在楼层)

珠江新城酒店大震弹塑性分析_2
人工波作用下剪力墙混凝土压损伤

珠江新城酒店大震弹塑性分析_3
建筑立面图和结构标准层平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:921.02KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-12   |  只看该作者      

2

珠江新城酒店结构总高度 118.3m,采用框筒结构体系。由于结构存在着扭转不规则、竖向刚度不连续等多项不规则性,属于超限高层建筑,因此在设计中采用了基于性能的抗震设计,并对结构进行动力弹塑性时程分析,在宏观上把握结构薄弱部位,并针对薄弱部位采取加强或者优化措施。