天津117大厦振动台试验研究

发表于2018-10-16     614人浏览     1人跟帖     总热度:338  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:538.25KB
  • 等级:
        天津高银  117 大厦地上共  117  层,建筑高度  597m,塔楼结构由钢筋混凝土核心筒,带有巨型支撑、巨型框架构成的周边结构,构成了多重抗侧力体系。为确认结构在地震作用下的安全性,对地上塔楼结构进行了模拟地震振动台试验。试验模型比例为1:40,主要采用微粒混凝土及黄铜制作。试验结果表明,结构可以满足规范的抗震设防要求,基本达到了设计要求的抗震性能目标,试验结果与原型结构的计算结果基本符合。在试验及分析结果基础上,对结构设计提出了改进意见与措施,进一步保证了结构的抗震安全性。

天津117大厦振动台试验研究_1
 简化前后周期比较

天津117大厦振动台试验研究_2
模型简化后与原型计算结果误差比较

天津117大厦振动台试验研究_3
模型X向动力系数沿楼层分布

天津117大厦振动台试验研究_4
7.5度小震作用下人工波1加速度及位移结果计算值与试验值比较