[ 提要 ]  北京 2008 年奥运会国家体育馆位于北京奥运中心区 , 是奥运中心区三大场馆 ( 国家体育场、国家游泳馆和国家体育馆 ) 中由中国设计单位独立完成的体育建筑。体育馆分为比赛馆和热身馆两部分 , 比赛馆区域屋顶跨度为 114m × 114m, 采用了双向张弦空间网格结构 , 是目前世界上最大的双向张弦结构。主要介绍了体育馆的结构体系、设计标准、预应力控制、钢索更换以及防火计算等有关内容 , 另外还简要介绍了与设计有关的施工过程计算和试验研究。
[ 关键词 ]  奥运工程  体育馆  双向张弦结构  预应力  防火设计  累计滑移  模型试验
目录:
1  工程概况
2  结构体系
3  分析模型
4  屋盖结构设计中的关键问题
5  屋顶结构的施工工况分析和施工过程介绍
6  结构试验简介
7  结语