目录:
1 问题的提出
2 常见的争议性问题
2.1 模型的建立
2.2 钢梁强度、稳定性及挠度计算的适用规范(程)
2.3 荷载问题
2.4 山墙处钢梁的增设
2.5 设置伸缩缝的间距
6结论
问题的提出
近年在珠江三角洲地区涌现出大量类似门式刚架的混凝土柱加钢梁的单层厂房, 门式刚架一般用于大跨度单层厂房, 平面布置灵活多变, 既可为单跨、双跨或多跨, 又可为高低跨, 或单坡、双坡等,且施工方便, 安装简单可行, 外形简洁优美, 加上许多钢结构专业公司在宣传中强调该结构形式的优越性和适用性, 使很多厂房业主乐意接受采用这种结构。但随着近两年钢材价格的猛涨, 以及防火涂料价格的居高不下, 导致不少业主要求将门式刚架中用量较多的钢柱改为混凝土柱。类似门式刚架的混凝土柱加钢梁是一种新型结构, 现行所有规范中均未明确指出其设计方法和构造要求, 使得完成的设计方案各异, 尤其在市场经济环境下工程承包价钱的进一步降低, 使得类似门式刚架的混凝土柱加钢梁的设计中也出现了许多问题, 如钢梁挠度过大、柱头混凝土松动破坏等,甚至发生厂房倒塌事故。在相关结构论坛以及实际工程设计中也出现了不少针对混凝土柱加人字型钢梁结构设计的争议, 现笔者就部分有争议的问题提出个人见解和处理意见, 供同行参考和交流。