- 文件格式:pdf
- 文件大小:941.35KB
- 等级:
[摘要] 鄂尔多斯国泰商务广场由 6 栋高层和 3 座大底盘裙房组成,其中两栋为地上 57 层的超限钢-混凝土混合结构,结构高度接近 240m。工程采用了底部带斜撑转换的型钢混凝土外框筒-钢筋混凝土核心筒的结构体系,未设置结构加强层。介绍了工程的特点和结构体系的选择,针对结构的超限情况提出相关的抗震措施。采用 SATWE和 ETABS 有限元分析与设计软件进行了小震和中震的弹性计算,采用 ABAQUS 软件进行了大震动力弹塑性时程分析进行验证。重点介绍了斜撑转换结构的设计思路和计算方法,此外,设计还对转换斜撑节点进行了细致的有限元分析。分析结果显示,工程各项计算指标比较理想,整体设计满足规范要求。
[关键词] 超限高层; 混合结构; 转换斜撑; 弹塑性时程分析
目录:
1 工程概况
2 结构选型
2. 1 结构体系选择
2. 2 结构布置
3 超限情况及应对措施
3. 1 结构超限情况
3. 2 针对超限的结构措施
4. 1 小震作用下计算分析
4. 2 中震作用下主要竖向构件验算
4. 3 大震弹塑性时程分析
5 转换斜撑节点有限元分析
5. 1 节点选取及模型确立
5. 2 节点分析结果
6 结语
建筑效果图&剖面图
钢筋桁架楼板与型钢混凝土梁连接节点
结构整体分析的主要计算结果
斜撑立面示意图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:pdf
- 文件大小:941.35KB
- 等级: