日月光广场二期超限高层结构设计

发表于2018-07-17     2087人浏览     1人跟帖     总热度:423  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:488.74KB
  • 等级:

日月光广场二期超限高层结构设计
黄强 1 ,卞国强,钱震江
(上海建科建筑设计院有限公司;上海 200032)
摘 要 : 本文针对日月光广场二期 2 栋超限高层,介绍了该超限高层建筑的建筑特点,针对超限采取了相应的加强措施,采用2种软件多角度的分析了该类结构的受力特点并进行结构分析,为同类工程提供参考。
关键词 : 超限高层; 平面不规则; 梁拖柱转换; 弹塑性分析
工程概述
项目基地位于上海市黄浦区肇嘉浜路18号地块,项目总用地面积21100平方米,总建筑面积156258平方米,其中地上计容建筑面积82290平方米,地下建筑面积73968平方米,基地内拟建商业、办公综合体及幼儿园。一二层为商业,三层及以上分为两栋办公楼(A楼、B楼),其中A楼13层,B楼12层。最大建筑高度56.10米(A楼室外地坪至A楼屋顶设备机房屋面)。地下共四层,地下一、二层为商业、IMAX影院和中小影厅及部分设备用房,地下一层夹层为非机动车库及货运通道,地下三、四层为汽车库及人防,基坑深度-24米,局部-27米。本项目A楼、B楼采用钢筋混凝土框架-抗震墙结构,地下室基础采用桩筏基础。按现行规范政策要求对A楼、B楼进行了超限高层建筑抗震设防专项审查。
工程设计的主要难点在于:1、本建筑为商业办公建筑,自下而上的功能不断变化,为控制扭转可以设置的剪力墙位置限制很多,扭转控制难度很大。2、建筑外轮廓由日照控制不可调整,导致大量存在梁托柱转换,或是转换后再转换。
结构概况
本工程A楼、B楼均采用钢筋混凝土框架-抗震墙结构,抗震等级:框架:二级,剪力墙:一级(1~2层),二级
(3层及3层以上)。建筑物设计使用年限:50年;建筑物类别:地下一层、地下二层、A楼和B楼的地上一层和地上
二层、幼儿园为重点设防类(乙类),其余为丙类;建筑物安全等级:二级;抗震设防烈度: 7度;设计基本地震加
速度值: 0.10g;设计地震分组:第一组;场地类别:上海Ⅳ类(特征周期:0.9s)。
日月光广场二期超限高层结构设计_1
建筑平面效果图
日月光广场二期超限高层结构设计_2
建筑立面效果图
日月光广场二期超限高层结构设计_3
抗震性能目标
日月光广场二期超限高层结构设计_4
A楼多遇地震下的主要结果