主要内容:
1、工程概况及隔震设计目标
2、原结构在ETABS软件中的基本信息
3、隔震支座的初步选取
4、地震波的选取
5、隔震效果分析
6、结论
7、对隔震的思考与体会
工程概况
本工程为某高档别墅,两层框架结构,层高均为4.2米,建筑总高度为8.4米,工程设计为7度抗震设防,三级框架,II类场地,设计地震分组第一组,设计基本地震加速度值0.10g,执行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),反应谱特征周期0.40s。考虑到建筑设计可能行及性价比,拟采用隔震技术,期望通过采用隔震措施,降低房屋的地震作用。根据甲方要求,综合考虑到隔震效果和技术措施实施的可行、可靠、安全等因素,减震效果期望降低1度,将该房屋抗震设防烈度提升至8度。
本工程采用ETABS软件进行分析。ETABS是一个建筑结构分析与设计的集成化环境,是美国乃至全球公认的高层结构计算程序,是房屋建筑结构分析与设计软件的业界标准,其前后处理十分方便
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-结构在ETABS中的3D模型
结构在ETABS中的3D模型
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-隔震后结构增加了一层楼板
隔震后结构增加了一层楼板
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-叠层橡胶支座的布置
叠层橡胶支座的布置
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-8度大中小下非隔震结构与隔震结构层间剪力比较
8度大中小下非隔震结构与隔震结构层间剪力比较
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-8度大中小震下非隔震结构与隔震结构层间位移角比较
8度大中小震下非隔震结构与隔震结构层间位移角比较
高档别墅基础隔震设计报告书(word,12页)-隔震结构在8度下与非隔震结构在7度下的层间剪力比较
隔震结构在8度下与非隔震结构在7度下的层间剪力比较