中华锦绣工程地处二面临街,一面临小学,一面临大排水沟,地势紧张,项目部研究决定,在工程装饰(修)阶段,暂把中庭地下室顶板充分利用作砂、石堆场。由于,原设计未考虑这一情况,而砂、石堆场及砂、石运输车荷载大,且常有随意超载可能。要暂时利用中庭地下室顶板,必须进行临时加固处理。
中庭地下室顶板柱网为7.8m×7.8m,顶板厚160mm,主梁300×700,双向次梁200×600,砼标号C35,梁、柱二级钢、板三级钢。
板底加固采用φ48×3.5(长3.5m)钢管,组成4管空间格构柱(优点:承载能力大,整体刚度、稳定性好),柱顶设可调管托,在管托与板底面间设置2根50×80(L=2.0m)木枋,利于均匀传力。
地下室顶板临时加固方案计算(word,4页)_1
管组合空间格构式钢管柱整石墙体截面特性