[专家答疑]地下水池双层双向钢筋布置长短向钢筋布置

发表于2014-12-18     2109人浏览     1人跟帖     总热度:214  

地下水池5米X8米的筏板基础,14mm的双层双向钢筋布置,从底部向上排列:1、长-短-短-长(按基础与楼面相反布置的)

2、短-长-长-短(常规布置)。

请教一下是那种形式。最好能提供点依据,谢谢!

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-19 09:00:59

 发表于2014-12-19   |  只看该作者       筑龙币+5

2

基础筏板受力比较有争议:个人做法,基础底板顶面短向钢筋在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成筏形基础板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。