地下水池5米X8米的筏板基础,14mm的双层双向钢筋布置,从底部向上排列:1、长-短-短-长(按基础与楼面相反布置的)
2、短-长-长-短(常规布置)。
请教一下是那种形式。最好能提供点依据,谢谢!
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励 筑龙币+10
奖励于 2014-12-19 09:00:59
举报 点评(0) 点赞(0)
huanghui729
发表于2014-12-19 | 只看该作者 筑龙币+5
2
基础筏板受力比较有争议:个人做法,基础底板顶面短向钢筋在上层,长向钢筋在下层;基础底板底面短向钢筋在下层,长向钢筋在上层;方便记忆,就记成筏形基础板钢筋为“短向钢筋夹长向钢筋”,象夹芯饼一样,长的在中间,短的在两面。