[专家答疑]关于预留钢筋在梁、板结构中的位置

发表于2014-12-15     880人浏览     2人跟帖     总热度:202  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-16 08:57:39

 发表于2014-12-17   |  只看该作者       筑龙币+5

2

你说的是不是以下两种情况:

如果是施工缝位置的,应在梁、板跨中1/3范围内。

如果是钢筋接头位置:梁板上部钢筋在跨中1/3范围内,梁下部钢筋在边跨1/3范围内,梁板钢筋按焊接或机械连接必须错开50%(即一长一短),长短错开距离要根据钢筋品种、规格、混凝土强度、抗震等级进行计算,

详图集11G101—1的锚固及构造要求。希望是你需要的。


 发表于2014-12-18   |  只看该作者       筑龙币+5

3

问题提的不够明确。

如果是施工问题,还要看设计要求、设计选用的图集、施工规范,参考《建筑施工手册》等。不放心时,将制定的施工方案报给监理,通过甲方报给设计一同协商解决。