在这里,大家可以免费下载最新图集规范,也可以分享在结构设计过程中关于图集规范的疑惑以及经验,大家快来加入吧。
- 65089成员
- 2199主题
- 4315回复
- 0热度
发表于2015-08-06 772人浏览 3人跟帖
说到底还是一个问题,规 范上关于裂缝计算的公式有问题。由此导致程序计算出来的配筋值特别大,在多数时候正常配筋情况下是无法控制住裂缝的。就这个问题我也咨询过很多人,也听院总讲过这个问题。院总也说实际上规 范给出的公式...
最新回复: 2015-08-06
发表于2015-08-05 1497人浏览 3人跟帖
关于地基基础计算中的基本组合和标准组合,在地基基础规范的3.0.5条中有很详细的规定。摘录如下:3.0.5 地基基础设计时,所采用的作用效应与相应的抗力限值应符合下列规定:1、按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确...
最新回复: 2015-08-05
发表于2014-06-20 1966人浏览 29人跟帖
全国二级注册结构工程师专业考试历年真题及标准解答(2006~2010).zip
最新回复: 2015-08-04
发表于2015-08-03 1383人浏览 3人跟帖
框剪结构模型中,如果部分剪力墙和结构周边的柱子突出屋面的话,突出屋面部分的柱子往往都会超限。 实际上出屋面的柱子荷载非常小,一般也就是为了挂幕墙或者起装饰作用,但是为什么会超限呢? 其实是程序的问题,框剪结构需要执...
最新回复: 2015-08-03
发表于2015-07-28 833人浏览 4人跟帖
概念剪重比是抗震设计中非常重要的参数。规范规定剪重比计算,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作...
最新回复: 2015-08-01
发表于2014-12-09 1233人浏览 1人跟帖
砌体工程中主要质量问题及防治-填充墙砌筑不当,与主体结构交接处裂缝。(1)现象:框架梁底、柱边出现裂缝。(2)防治措施:1)柱边(框架柱或构造柱)应设置间距不大于 500mm 的26钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于 1000mm 的拉结筋...
最新回复: 2015-07-31
发表于2015-07-30 1167人浏览 3人跟帖
PKPM计算完了,除了看配筋红不红之外,往往还需要看下挠度是否满足要求。PKPM里有两个挠度,一个是计算结果里面的梁弹性挠度,一个是绘制梁平法施工图里的挠度。简单的说可以这么理解,对于钢结构,直接看梁弹性挠度即可,对于混...
最新回复: 2015-07-30
发表于2015-04-09 5910人浏览 7人跟帖
MIDAS模型的合并如果利用程序自身提供的功能,文件→合并数据文件,只能合并模型的几何信息,对于荷载工况只能重新输入,对于工程实际应用极为不便。博主经过尝试,得出一种基于MIDAS模型的合并方法,基本步骤提供如下:1.对被合...
最新回复: 2015-07-29
发表于2014-11-28 1457人浏览 7人跟帖
利用相似三角形对应角相等,对应边成比例之法则计算扣筋斜长。底部大斜筋长度=m(hs+bs)^0.5+10d
最新回复: 2015-07-26
发表于2015-07-24 965人浏览 4人跟帖
是网上看到的,归纳了一下。对于搞设计的同行来说,算是站在施工兄弟角度来看问题,有时候设置后浇带真是好心办坏事,给施工单位造成很大麻烦,影响工期等等。 一、沉降后浇带一般需在主楼施工完成后,并且沉降观测结果符合要求...
最新回复: 2015-07-24
发表于2015-07-19 553人浏览
500厚筏板上设置集水坑,由于施工造成集水坑底部筏板仅有300厚,浇筑砼前应用什么措施补救
最新回复: 2015-07-19
发表于2014-09-09 2242人浏览 3人跟帖
一、集中标志中必须标注的五个部分1、 KL2(3A) ,表示2号框架梁,3跨,一端有悬挑。 KL2(3B) ,表示2号框架梁,3跨,两端有悬挑。 KL2(3) ,表示2号框架梁,3跨,没有悬挑2、300×500Y 500×250,表示截面宽×高为300×500,腋梁...
最新回复: 2015-07-18
发表于2014-07-29 4034人浏览 8人跟帖
楼梯设计其实最主要的部分是梯板的设计,目前我们院主要是使用TSSD08网络版进行梯板设计,当然大家也可以使用别的设计软件或者自己编制的excel计算表格。软件的具体操作这里不谈,主要讲讲几个参数的选取,首先是梯板厚度,一般...
最新回复: 2015-07-17
发表于2015-07-16 1800人浏览 3人跟帖
写这篇文章,是因为我曾经就犯过这样的错误。刚毕业开始画楼梯,也没人指导,画出来的楼梯,也没人帮我把关。导致出了问题,还好不是太严重,出了个洽商解决了,但是出现这样的问题,设计肯定是要负一定责任的。一般画楼梯时,都...
最新回复: 2015-07-16
发表于2015-07-15 2123人浏览 3人跟帖
悬挑板在公建和住宅中都比较常见,主要是阳台、雨棚等构件。总结一下自己关于悬挑板方面的设计心得:一、荷载要加足。特别是雨棚,如果有四边有上翻梁,就相当于一个水池了,要考虑下雨时积满雨水的荷载;二、板厚一般取悬挑长度...
最新回复: 2015-07-15
发表于2015-07-08 2211人浏览 4人跟帖
今天这篇文章主要是介绍一下结构施工图要包含的内容。一、各层梁的配筋图;二、各层板的配筋图;三、各层柱的配筋图;四、各层墙的配筋图,一般是和柱放一块画的,叫墙柱图;五、基础梁配筋图;六、基础板配筋图;七、楼梯配筋图...
最新回复: 2015-07-08
发表于2015-07-02 539人浏览 4人跟帖
图纸送去外审了,这是我参加工作以来遇到的第一次外审,加上期间负责人并没有对我太把关,所以心里还是有点小忐忑,怕被外审打回来。 越怕的事情月容易发生。果不其然,上午负责人接了一个电话,就是外审单位打来的。还好,一个...
最新回复: 2015-07-06
发表于2015-07-03 2314人浏览 4人跟帖
图画完了,要送外审。送外审就是把图拿到一个甲方找的第三方,让他来审图,帮甲方把关,与之一起的还有结构计算书。那么结构计算书包括哪些东西呢? 我们经常听说打计算书,也就是所谓的结构计算书,外审需要,归档的时候也需要...
最新回复: 2015-07-06
发表于2015-07-01 1802人浏览 3人跟帖
第一,PKPM软件和规范算法。高规附录D上有剪力墙稳定验算方法,分别讲了T型、L型、槽型等不同形状的剪力墙的腹板和翼缘算法,这么做主要是因为,这些形状的剪力墙的稳定受到其翼缘和腹板的影响,稳定性可能会 有所提高,这是无可...
最新回复: 2015-07-01
发表于2015-06-30 610人浏览
今天笔者就跟大家聊聊设计应用BIM技术的背景。随着电脑日益普及的今天,现行的土木工程在规划、设计、施工至运维阶段,已大量使用电脑工具辅助。例如现场调查工作的信息整理,传统计算分析工具如计算机等逐步与电脑程序取代,并...
最新回复: 2015-06-30