1、以下情况可能用到暗梁:
1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;
2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);
3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;
4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。
2、暗梁的高度
一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。
1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。
2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。
3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。
4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。
5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。
6.暗梁不需考虑挠度,板满足就可以。
7.暗梁设计时应注意钢筋直径不应超16,宜上下等量配筋,根据实际情况确定梁的宽度。
8.暗梁施工时无特殊要求。
1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;
这个说法直的商榷,“1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。”这些分析的都很正确,基于这几个原因,其分割楼板的功能好像就不成立了,没有形成支座,没有改变原来板的传力途径,所以分成规则的两块板,这个说法应该不成立,只是在不规则的地方容易产生应力集中,适当做强一些也就是这个意思了
发表于 2017-10-08 你要说没有分割,也很勉强,要说分割也不明确。
点评 风中游侠 发表于 3楼 2014-05-06 1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;这个说法直的商榷,“1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解...你要说没有分割,也很勉强,要说分割也不明确。