[分享]过渡层墙体的构造要求,应符合哪些要求?

发表于2018-07-24    

 1 上部砌体墙的中心线宜同底部的框架梁、混凝土墙的中心线相重合;构造柱或芯柱
宜与框架柱上下贯通。
2 过渡层应在底部框架柱、混凝土墙或约束砌体的构造柱所对应处设置构造柱或芯柱;
墙体内的构造柱间距不宜大于层高;芯柱除按本章表7.4.1 设置外,最大间距不宜大于1m。
3 过渡层构造柱的纵向钢筋6、7 度时不宜少于4φ16,8 度时不宜少于4φ18。过渡层芯
柱的纵向钢筋,6、7 度时不宜少于每孔1φ16,8 度时不应少于每孔1φ18。一般情况下,纵
向钢筋应锚入下部的框架柱或混凝土墙内;当纵向钢筋锚固在托墙梁内时,托墙梁的相应位
置应加强。
4 过渡层的砌体墙在窗台标高处,应设置沿纵横墙通长的水平现浇钢筋混凝土带;其
截面高度不小于60mm,宽度不小于墙厚,纵向钢筋不少于2φ10,横向分布筋的直径不小
于6mm 且其间距不大于200mm。此外,砖砌体墙在相邻构造柱间的墙体,应沿墙高每隔
360mm 设置2φ6 通长水平钢筋和φ4 分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4 点焊钢筋
网片,并锚入构造柱内;小砌块砌体墙芯柱之间沿墙高应每隔400mm 设置φ4 通长水平点
焊钢筋网片。
5 过渡层的砌体墙,凡宽度不小于1.2m 的门洞和2.1m 的窗洞,洞口两侧宜增设截面
不小于120mm×240mm(墙厚190mm 时为120mm×190mm)的构造柱或单孔芯柱。
6 当过渡层的砌体抗震墙与底部框架梁、墙体不对齐时,应在底部框架内设置托墙转
换梁,并且过渡层砖墙或砌块墙应另外采取加强措施。