超长结构是个头疼的问题,超长隔震结构更头疼。
超长隔震结构设逢对抗震缝提出了较高的要求,且构造复杂,且影响建筑功能。不设逢又带来结构超长的问题,对于隔震建筑,部分实际案例处理不当导致隔震垫在验收前被拉歪,需要进行更换处理。
超长结构使用阶段温度变化主要是靠结构硬扛,对于隔震建筑来说,隔震垫是个有利的因素,正如大跨度钢结构屋面采用橡胶垫释放支座温度应力一样。
施工阶段混凝土温度收缩主要靠后浇带解决,而后浇带的做法有钢筋断开和不断开两种做法,断与不断各有弊端。
本文就主要讨论隔震建筑后浇带钢筋断或不断对于隔震垫变形的影响分析。结构长度为10mx11=110m。
分析有以下几个假定:
(1)计算温度包含温度变化25度和收缩当量温差15度。总计算温差为降温40度,升温25度。
(2)由于计算温度跨越了半年的时间,计算结果考虑0.3的折减系数。
(3)后浇带附加钢筋采用薄钢板模拟。
根据计算结果,后浇带钢筋不断开隔震垫最大水平变形5.4mm,断开隔震垫最大水平变形2.5mm。后浇带钢筋应力是极小的,升温时后浇带附加钢筋应力不超过10MPa。
根据隔震垫规程,安装完成后隔震垫中心上下水平变形不得大于5mm(施工安装误差,不包含其它因素)。钢筋不断开的情况下,比如本例,基本不影响结构安全。 要是大于5mm又怎么办呢,是不是必须更换呢,如果偏心不大,且隔震垫位移计算有一定的富余时,小编认为也可以不用更换,但设计必须扣除这个初始变形的影响。
最后还需要补充几句:
(1)施工阶段考虑未作围护墙,所以温度作用在整个结构上
(2)收缩当量温差产生的变形不可恢复,由于一年四季温度轮替温度变化产生的变形可以恢复
(3)由于第2点,温度变化产生的变形可以恢复,验收更换隔震垫有可能矫枉过正,应仔细分析后决策
(4)变形图片均为降温结果
别看文章篇幅不长,但是里面所用到的规范知识可不少,我们强调,设计要按照规范来做。认真理解规范,就要多看规范。