[分享]允许噪声级测量方法

发表于2018-07-19    

    1、测量设备应采用符合国家标准《声级计的电声性能与测试方法》中规定的2型或性能优于2型的声级计。也可使用统计分析仪、记录仪、录声机等性能相当的其它声学测量仪器。

    2、测量值为A声级或等效〔连续A)声级。

    3、测量时间应于白天或夜间两不同时间段内,各选择较不利的时间进行测量。

    4、测点应设在房间中央,与各反射面(如墙壁)的距离应大于1.0m,测点高度应为1.2~1.5m。

    5、测量方法与数据处理应符合下列要求:

     (1)除使用过程中无需开窗的房间(如室内有空调)外,测量应在开窗情况下进行。

     (2)对于稳态噪声,用声级计或其它测量仪器的“慢档”读A声级,观察5~15s,取指针的中值。

     (3)对于间歇性非稳态噪声,A声级的测量同稳态噪声。并记录下0.5h内噪声的间歇时间,计算出该噪声所占的时间比例。

     (4)对于声级随时间变化较为复杂的噪声,应测量等效〔连续A〕声级。可在规定的时间T内,每隔3~5s读一A声级,连续读数不应少于200个。整理时将读得的数据由大至小排列填于数据表中。