筑龙首页

[分享]炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全

发表于2018-07-25     922人浏览     1人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

水精灵000

自入夏以来
全国人民可以说是叫“热”连连
各路网友纷纷表示
唯有空调和冰西瓜才可以续命
要是停了电真是要人命啊
……
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_1
如今
生活离不开电
各种生产工作也同样离不开电
就拿水利施工现场来说
各种施工离开电无法开展
……
电如此重要
但一旦操作不慎
电又是那么致命
分分钟变身夺人性命的冷酷杀手
……
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_2
而触电造成的伤亡事故
是施工现场的多发事故之一
必须高度重视施工用电安全
今天我们就唠唠
施工现场临时用电注意事项
这5点请牢记
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_3
◆ ◆ ◆ ◆
施工现场临时用电注意事项
◆ ◆ ◆ ◆
1
三相五线制
施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中应采用TN-S接零保护系统,实行三相五线制,电气设备的金属外壳应与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,单独敷设,不作他用。
保护零线除在配电室或总配电箱处作重复接地外,还应在分配电箱和开关箱中作重复接地。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_4
注意:在任何情况下都不准使用绿/黄双色线做负荷线。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_5
2
三级配电两级保护
施工用电系统必须做到三级配电两级保护,三级配电即在总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,最后从开关箱接线到用电设备。两级保护指至少应设置总漏电保护和开关箱漏电保护两级保护。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_6
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_7
3
一机一闸一保护
配电箱内用电设备应按“一机一闸一漏”原则设置,即一个开关接一个漏保控制一台设备,每台用电设备应有各自专用的开关箱。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_8
 注意:严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。
4
线路敷设
电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。室外直接埋地敷设的深度不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm细砂,覆盖砖等硬质保护层。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_9
 注意:电缆线路严禁架设在脚手架、树木或其他设施上。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_10
5
安全操作
安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业电工完成。电工操作属于特种作业,应持证上岗。作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_11
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_12
 注意:电缆线路严禁架设在脚手架、树木或其他设施上。
炎炎夏日,注意这5条让水利现场施工用电更安全_13
以上就是施工现场临时用电的一些基本规范和注意事项,你学会了吗?
总之,夏季施工现场临时用电安全不可忽视,安全管理人员要加强监督和管理,电工负责人要做好巡视、检查和维护,严格按照规范和要求,消除隐患,杜绝事故,保证施工现场用电安全。