[分享]混凝土拱坝坝内廊道及交通规定

发表于2018-07-18    

    1 拱坝坝内廊道设置应兼顾基础灌浆、排水、安全监测、检查维修、运行操作和坝内交通等多种用途。

    坝内应设置基础灌浆廊道,对于中、低高度的薄拱坝,也可不设廊道。

    2 廊道与坝内其他孔洞间的净距离不宜过小,应通过应力分析确定。

    纵向廊道的上游壁离上游坝面的距离,宜为0.05~0.卫倍坝面作用水头,且不小于3m。

    3 基础灌浆廊道在平面上沿拱圈弧形或折线形布置,两岸沿岸坡上升至一定高程终止,或向两岸延伸。基础灌浆廊道应与平相或横向廊道相连,通向下游坝外。廊道坡度较陡时,廊道内应设置平台及扶手。若两岸坡度大于45度时,基础灌浆廊道可与灌浆平顶结合分层布置。灌浆平相的断面尺寸,应符合规定。

    基础灌浆廊道底板混凝土厚度,不宜小于3m。

    4 当需要布置多层廊道时,层高宜为20~40m,坝内各层廊道均应相互连通,可采用电梯、坝后桥、两岸坡道等方式。

    5 基础灌浆廊道的断面尺寸,应根据灌浆机具尺寸和工作空间要求确定,宽度宜为2.5~3.om,高度宜为3.0~3.5m 。交通及监测廊道最小宽度宜为1.2m,最小高度直为2.2m。 

    廊道断面形状可为拱顶平底或矩形。

    廊道两侧(或一侧)应设排水沟,排水沟尺寸宜为25cm×25cm,底坡 3%。左右。

    6 廊道内应有足够的照明设施和良好的通风条件。各种电气设备与线路应绝缘良好并易于检修。必要时可设置应急照明。

    7 廊道通向坝外的进、出口,应设门保安防寒、在泄洪和施工度汛时,应有防止廊道进水的措施。

    8  l、2级拱坝宜在坝后(或坝内)设置电梯。

    校核尾水位以上部位的下游坝面,宜分层设置坝后桥。坝后桥应与坝体整体连接,其伸缩缝的位置应与拱坝横缝布置相适应。坝后桥每层间隔应与坝身孔洞和廊道布置相协调。

    校核尾水位以下的下游坝面,可设置临时栈桥。

    闸门井及闸墩等部位视需要可设置爬梯。

    9 廊道、水泵室、电梯并等部位的消防安全,应按SDJ278一90 (水利水电工程设计防火规范)的规定,采取有效措施。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20