2

看来大体积混凝土冷缝不重要 没有回应。事实上施工中由于种种原因出现冷缝是不可避免的。有的危害不是很严重。但有的混凝土关键部位,不进行处理将带来严重的后果,关于冷缝还不能等同于裂缝,但可能会发展成裂缝。采用超声波检测混凝土缺陷的方法检测,根据检测结果进行必要的分析和鉴别,最终确定对混凝土的耐久性以及使用有无危害。

 发表于2005-10-16   |  只看该作者      

3

关于混凝土冷缝问题以前有无讨论,现在需要处理冷锋问题,但类似情况的资料不多.请各位能提供线索和资料来源.不胜感谢啊!

 发表于2005-10-16   |  只看该作者      

4

这方面的资料是很少,因为一般施工做法是在不允许出现冷缝的部位,都是想方法从施工组织上避免冷缝的发生。

 发表于2005-10-17   |  只看该作者      

5

大体积混凝土浇筑一般在施工时是很注意温度控制的,但由于混凝土体积大,混凝土在凝结时温度散发较多,温度不容易极快的散发到大体积混凝土外部,从而导致混凝土内部温度升高很快,由于热胀冷缩原理造成混凝土内部被拉裂,从而出现裂缝

 发表于2005-10-17   |  只看该作者      

6

这方面的资料还是不少,因为一般施工做法是在不允许出现冷缝的部位,都是想方法从施工组织上避免冷缝的发生

 发表于2005-10-17   |  只看该作者      

7

冷缝形成后就要按施工缝的处理方法处理.处理后质量危害应该不大.

 发表于2005-10-21   |  只看该作者      

8

一般均采用环氧树脂砂浆进行处理。

 发表于2005-10-23   |  只看该作者      

9

环氧灌浆,就是我们一般说的化学灌浆。
不一定要加砂浆,一般处理冷缝都是直接灌环氧。
在二滩电站建设和三峡电站建设的时候,化学灌浆用的比较多,设备一般都是进口,包括化学灌浆的浆液。
这里要说的就是化学灌浆的施工难度比较大,浆液配比要求准确,国内一般小工程很少提及化学灌浆,主要是因为处理代价比较大。
处理冷缝还有就是直接灌水泥浆,但是效果不好。
还有就是补强,加打钢筋,或者锚索,当然要视具体情况来定。
最好的方法,在水电行业比较认同的,就是化学灌浆。

 发表于2005-10-27   |  只看该作者      

12

上传两份资料,还要付费啊.大家分享一下好吗!