内容简介

工程地处XXX区东部XXX山北麓冲积平原区,海拔高程1850-1500m,多年平均降水量180mm,多年平均蒸发量2198mm,多年平均气温6.9摄氏度,多年平均最高气温19.4摄氏度,最大风速12m/s,最大冻土深度1.3m。
  二、主体工程施工方案
  (一)、机井施工
  1.管井施工的重要技术和质量要求
  根据有关规范及设计要求,在松散的土层中施工减压井,主要技术和质量要求如下:
  1)开孔孔径不小于Φ500mm;
  2)保证井孔垂直(孔斜不大于1/1000);
  3)尽量采用自然造浆钻进法施工,但钻进过程中泥浆比重应保持1.15~1.25,下管前应换浆,换浆后比重为1.05~1.15;
  4)回填砾料的规格,应合乎规范规定要求,颗粒宜相对均匀;
  5)管井安装后,及时洗井。
  井的施工顺序为:定位→钻进成孔→换浆→下管→填砾→洗井→验收。
  2.成孔及井管安装
  本次采用肋骨抽筒钻进,这种方法常用于钻进第四系颗粒地层。其钻进原理是通过冲击机构和重力作用,使钻具上下往复运动,当钻具上行时,肋骨抽筒的活门处于关闭状态,此时孔底压力降低(产生负压),因而冲洗液向下流动并充满其空间;当钻具上行到顶点后,钻具的利用自重向下堕落冲击孔底破碎地层。此时肋骨提砂筒的活门被孔内的水柱及砂砾石等顶开而进入肋骨抽筒内,如此往复冲击抽吸即形成进尺。钻进回次终了时,提出抽筒进行排渣取样。
  3.填砾与洗井
  填砾采用静水填砾法,沿井管四周均匀填入园砾,均匀投放,砾料高于细砂层1~2m,上面用粘土回填捣实。填砾后,马上进行了洗井。洗井采用活塞法,拉完活塞后,用抽砂筒将井管内沉砂清除干净,然后再下入水泵进行抽洗,抽至水清即可。
  下管前,进行探井深、稀释泥浆、清孔。填砾时滤料沿井管四周均匀连续填入,随填随测,填入数量及深度均符合要求
  (二)、管道安装工程
  管道安装工程流程:测量定位→管沟开挖→人工清槽→ 铺管道→试压 →回填土
  
  7、管道系统的水压应符合下列规定:
  1)试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;工程监理单位应派人参加水压试验的全部过程。
  2)水压试验应按下列步骤进行
  ○1 将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;
  ○2管道充满水后,进行水密封性检查;
  ○3对系统加压,加压应采取用手压泵缓慢生压,升压时间不应小于10分钟;
  ○4升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察接口部位应无漏水现象;
  ○5稳压1小时后,再补压至规定试验的压力值,15分钟内,压力降不超过0.05Mpa为合格;
  ○6以上步骤的试验合格后,再进行持压试验,将系统再次升压至试验压力值,持续3小时,压力不降至0.6Mpa,且无渗漏现象为合格。
  3) 水压试验合格后,填写水压试验记录并签字。管道试压合格后,将管道内的水放空,各配水点与配水件连接后,铝塑复合管内要进行消毒向管道内灌注含20—30MG/L有效的溶液,浸泡24小以上。消毒结束后,放空管道内的消毒液,用生活饮用水冲洗管道,至到末端配水点出水水质符合现行《生活饮用水卫生标准》为止。再将管道系统升压至0.6Mpa,检查各配水件接口应无渗漏方可交付使用。
  (二)、检查井的砌筑:
  1、工艺流程:砂浆搅拌→作业准备→砖浇水→砌砖墙→验评
  2、砖浇水。粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆强度。
  3、砂浆搅拌。砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为+2%,砂、灰控制在+5%以内,宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。
  4、砌筑工程:检查砖的品种、规格、强度等级并抽样送试验站试验,确定符合设计要求后方可使用,砌筑前洒水湿润,砂浆严格按配合比要求配制充分搅拌。砌筑前复验轴线、洞口位置,进行摆砖。以尽可能减少砍砖,并使砌体灰逢均匀,抄平立皮数杆,进行标高控制。砌筑采用一顺一丁组砌,严格执行“三一”砌砖法,确保砂浆的饱满度,并控制砌墙标高,统一施工。确保砌体平整度及垂直度。
  (三)、水泵房施工
  测量定位→ 土方开挖→人工清槽→基础垫层→条形基础→房心回填土 →砖砌体→构造柱→圈梁→屋面→装饰
  一)土方和基础
  1、测量放线
  根据施工图纸及规划红线图,结合监理,用J6型经纬仪,水平仪和木桩,小钉等进行放线,先将经纬仪支到红线图给出的已知桩位上,后视已知方向线方位,按座标计算出拟建的四角数据,依次按顺时针转动经纬仪,在各交叉点打上木桩,钉上小钉,每点需进行2-3次重复校核。