贵州某水电站工程竣工安全鉴定施工自检报告

发表于2007-11-06     6296人浏览     1人跟帖     总热度:131  

标签: 其他
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.11MB
  • 等级:

资料目录

  • 目  录
  • 第一篇 工程概述 8
  • 1 概述 8
  • 1.1 工程概况 8
  • 1.2 工程施工布置情况 8
  • 1.3 施工工期与主要工程量 9
  • 2 施工质量管理体系 12
  • 2.1 四一一联营体质量管理体系 12
  • 2.2 质量控制程序、试验检测、检查验收、签证制度、实施情况等 13
  • 3 工程原材料质量控制、试验及检测结果 19
  • 3.1 砂石骨料 20
  • 3.2 水泥 20
  • 3.3 钢筋 20
  • 3.4 粉煤灰 20
  • 3.5 外加剂 21
  • 3.6 止水材料 21
  • 4 混凝土工程质量控制 21
  • 第二篇 引水系统工程 24
  • 1 进水口工程 24
  • 1.1 工程概述 24
  • 1.2 施工工期 25
  • 1.3 主要工程量 25
  • 1.4 施工依据 26
  • 1.5 主要施工工艺及质量评定 28
  • 1.6 施工质量总结 37
  • 2 引水隧洞上平段工程 38
  • 2.1 工程概况 38
  • 2.2 施工工期 42
  • 2.3 施工依据 42
  • 2.4 主要施工工艺及施工质量 47
  • 2.5 施工质量 52
  • 2.6 施工支洞 56
  • 2.7 施工质量总结 57
  • 3 调压井工程 59
  • 3.1 工程概述 59
  • 3.2 施工工期 60
  • 3.3 施工依据 60
  • 3.4 调压井开挖 62
  • 3.5 调压井锚喷支护 66
  • 3.6 调压井混凝土衬砌 68
  • 3.7 施工质量总结 70
  • 4 压力钢管土建工程 71
  • 4.1 工程概述 71
  • 4.2 施工工期 72
  • 4.3 主要工程量 72
  • 4.4 施工依据 72
  • 4.5 主要施工工艺 74
  • 4.6 施工质量 81
  • 4.7 施工质量总结 83
  • 第三篇 发电厂房工程 85
  • 1 厂房开挖支护工程 85
  • 1.1 工程概述 85
  • 1.2 施工工期 88
  • 1.3 主要施工工艺 88
  • 1.4 施工质量 95
  • 1.5 施工质量总结 96
  • 2 主厂房工程 97
  • 2.1 工程概述 97
  • 2.2 施工工期 101
  • 2.3 主要施工工艺 101
  • 2.4 施工质量 106
  • 2.5 施工质量总结 109
  • 3 左副厂房工程 111
  • 3.1 工程概述 111
  • 3.2 施工工期 113
  • 3.3 主要施工工艺 113
  • 3.4 施工质量 116
  • 3.5 施工质量总结 117
  • 4 安装间工程 119
  • 4.1 工程概述 119
  • 4.2 施工依据 119
  • 4.3 主要施工工艺 121
  • 4.5 质量控制 123
  • 4.5 施工质量总结 124
  • 5 右副厂房工程 126
  • 5.1 工程概述 126
  • 5.2 施工依据 126
  • 5.3 主要施工工艺 128
  • 5.4 质量控制 130
  • 5.5 施工质量总结 131
  • 第四篇 灌浆工程 133
  • 1 概述 133
  • 1.1 工程概况 133
  • 1.2 工程地质 133
  • 1.3 本标段灌浆工作的内容、工程量及工期情况 135
  • 2 施工依据 137
  • 2.1 合同文件 137
  • 2.2 设计图纸 137
  • 2.3 业主、设计、监理有关文件、设计更改通知及会议纪要等 138
  • 2.4 有关技术要求、施工规范等 140
  • 3 主要施工设备配置 140
  • 4 施工布置 141
  • 4.1 施工用风系统布置 141
  • 4.2 施工用水系统布置 141
  • 4.3 施工用电系统布置 142
  • 4.4 集中制浆站及供浆系统布置 142
  • 4.5 排污系统 142
  • 4.6 通信系统 142
  • 5 施工质量保障措施 143
  • 6 灌浆施工 144
  • 6.1 施工安排 144
  • 6.2 施工措施 144
  • 7 灌浆成果资料分析 149
  • 7.1 进水口基础固结灌浆 149
  • 7.2 引水隧洞回填灌浆、固结灌浆 152
  • 7.3 调压井固结灌浆 160
  • 7.4 压力钢管无盖重固结灌浆、回填灌浆、接触灌浆 165
  • 7.5 厂房基础固结灌浆 176
  • 8 灌浆效果分析及质量评定 178
  • 8.1 灌浆效果分析 178
  • 8.2 质量评定 180
  • 9 结论 180
  • 第五篇 压力钢管金结制作安装工程 182
  • 1 工程概述 182
  • 2 施工质量管理体系 183
  • 2.1 压力钢管制安工程质量体系 183
  • 2.2 质量控制程序及实施情况 183
  • 3 工程质量控制情况 184
  • 3.1 压力钢管制安工程执行规范: 184
  • 3.2 原材料质量控制、试验及检测结果 185
  • 3.3 压力钢管制作工艺 185
  • 3.4 岔管组装方案 191
  • 3.5 压力钢管安装施工方案 194
  • 3.6 岔管消应措施 197
  • 4 工程质量综述 200
  • 4.1 工程施工质量自检结论 200
  • 4.2 引水压力钢管验收结论 201
  • 4.3 引水压力钢管施工大事记 202
  • 第六篇 质量控制检测试验 203
  • 质量控制检测试验大事记 203
  • 1 本工程概况 203
  • 1.1 工程概述 203
  • 1.2 工程条件 204
  • 2 本工程实施的依据 206
  • 3 主要工程量 206
  • 4 试验室管理体系 207
  • 5 质量保证体系 208
  • 6 混凝土配合比 210
  • 7 质控检测试验成果 210
  • 7.1 检测成果说明 211
  • 7.2 检测结果统计成果 216
  • 7.3 临建工程检测试验成果 238
  • 8 质控检测试验总结 239
  • 第七篇 施工期安全监测 241
  • 施工期安全监测大事记 241
  • 1 工程概况 241
  • 1.1 工程概况 241
  • 1.2 工程地质 241
  • 2 工程条件 241
  • 2.1 仪器 241
  • 2.2 人员组成 242
  • 2.3 仪器率定 242
  • 3 施工依据 242
  • 4 施工工期 242
  • 5 主要工程量 243
  • 6 管理体系 243
  • 7 质量保证体系 244
  • 8 安装、埋设 246
  • 8.1 安装、埋设记录 247
  • 8.2 竣工图 247
  • 8.3 安装、埋设统计 247
  • 8.4 合格率、完好率 249
  • 9 施工期观测 249
  • 10 施工总结 269
  • 第八篇 施工测量及位移观测 271
  • 1 工程概况 271
  • 2 施工质量体系 271
  • 3 施工测量依据及设备 271
  • 4 引水系统项目 272
  • 4.1 引水系统明挖 272
  • 4.2 调压井开挖 272
  • 4.3 引水隧洞 273
  • 4.4 引水系统砼浇筑施工控制 273
  • 5 厂房项目 274
  • 5.1 厂房项目施工测量控制 274
  • 5.2 厂房施工测量方法 274
  • 5.3 厂房施工测量精度评定 274
  • 6 位移外观监测项目 275
  • 第九篇 施工质量总结 276
  • 1 施工质量评价 276
  • 1.1 引水系统工程 276
  • 1.2 发电厂房工程 277
  • 2 引水隧洞及压力钢管放空检查情况 279
  • 3 结论 279

内容简介

1 概述
  1.1 工程概况
  **渡水电站位于三岔河下游,贵州省织金县与平坝县交界处,上游距普定水电站51km,在下游35km处与六冲河汇合流入乌江。是以发电为主,兼顾其它效益的综合水利水电枢纽。
  C2标工程为**渡水电站的引水系统工程和发电厂房工程,引水系统、发电厂房为二级建筑物,100年一遇(P=1%)洪水标准设计,500年一遇(P=0.2%)洪水标准校核;厂房围堰为Ⅳ级,采用枯期20%频率洪水作为设计标准。
  引水系统工程所包含的水工建筑物为:进水口明渠、进水塔、引水平洞、调压井、引水压力钢管;发电厂房工程所包含的水工建筑物为:主厂房、上游副厂房、左副厂房、安装间、尾水渠、右副厂房(开关站)等。
  1.2 工程施工布置情况
  本工程的主要生产设施及辅助设施有:生活办公设施、试验室、综合仓库、炸药库、油库、综合加工厂、施工机械设备停放保养场、混凝土拌和站、钢管厂等。
  本工程施工用风,采用20m3/min、17m3/min移动式油动和电动空压机,分别在引水隧洞进口、调压井口、施工支洞洞口及厂房附近就近布置。前期供开挖、喷混凝土施工用风,后期为混凝土浇筑用风;施工用水以及生活用水均从业主提供的供水点接水使用。前期业主提供的供水管路未形成之前,在厂房边坡及调压井井口附近各布置一个25~30m3的水池供水,2//离心泵从三岔河抽取使用;施工用电布置,在引水隧洞进水口口附近布置1台630KVA变压器和1台250KVA变压器,供进水口、引水隧洞进口段、进水口临建设施及进水口营地等生产生活用电。在调压井附近布置一台630KVA变压器供调压井、金属结构加工厂、混凝土浇筑、钢管安装及甲方楼后的联营体生活区等生产生活用电。在厂房附近布置3台500KVA变压器供厂房、引水隧洞出口段施工及厂区临建设施等生产生活用电。
  施工辅助工厂主要有综合加工厂、施工机械停放保养厂、钢管厂、混凝土拌合站等。综合加工厂内设置钢筋加工厂、木材加工厂、混凝土预制构件场地,布置在右岸下游碴场及进口上游碴场;钢管厂承担本工程压力钢管制作任务,布置在调压井井口下游附近;本工程分别在进水口右侧附近布置一座JS1000B型混凝土拌合站,在厂房进厂房公路下弯段右岸下游弃碴场附近路旁布置一座“HZS60型”混凝土拌合站,其铭牌产量分别为50m3/h、60m3/h,进水口拌合站配备1个200t水泥储罐和1个100t粉煤灰储罐,厂房拌合站配备1个60t水泥储罐和1个60t粉煤灰储罐,均为微机控制,自动上料。
  

贵州某水电站工程竣工安全鉴定施工自检报告

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.11MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  水利工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-11-06   |  只看该作者      

2

本报告281页,内容编制科学,措施详细,可参考

yangzi_1984

中国  | 其它专业

5 关注

20 粉丝

141 发帖

25 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20