2.2 混凝土坝工程
  (1)黄龙滩、白山电站水淹厂房事故
  在设计阶段,坝址确定、总体布置、坝型选择、洪水演算等重大问题的决策若有失误,将会给建成以后的大坝,带来难以更改的先天不足,甚至铸成重大事故。实践证明,黄龙滩、白山等工程的总体布置,对泄洪水雾飘移危害认识不足,厂房和开关站置于水雾密集区,又无有效防范措施,这是造成这两起水淹厂房事故的重要原因。黄龙滩、天桥等大坝泄洪时水淹厂房,与设计、施工中的一些失误固然有关,但运行人员思想麻痹,安全检查不严,防范措施不周,水情预报不准,排水泵运转失灵,备用电源中断等方面的问题,也是造成事故的一些原因。
  (2)佛子岭大坝、回龙山大坝漫坝或漫闸门顶事故
  运行阶段是受益阶段,但管理不善,也会造成灾难。佛子岭大坝1969年的漫坝事故,其重要原因就是因为盲目追求灌溉效益,不了解洪水出现的随机特性,汛期不适当地抬高运行水位,减少了防洪库容。如佛子岭大坝1969年汛期提升闸门的关键时刻,闸门开启2/3时电源中断,因无备用电源,闸门不能全开,影响了泄洪,是造成洪水漫坝事故的原因之一。因为无可靠电源和闸门操作不规范,先后两次造成洪水漫过闸门顶。