泵站设备安装及调试专项施工方案

发表于2013-09-20     4562人浏览     3人跟帖     总热度:893  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:27.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 1.工程简介 1
  • 1.1工程概况 1
  • 1.2工程量 1
  • 2施工布置 1
  • 2.1施工道路 1
  • 2.2施工用电 1
  • 3.进度计划 2
  • 4.设备安装及调试施工措施 2
  • 4.1 闸门安装 2
  • 4.2 拦污栅加工与安装 2
  • 4.3 水泵安装 3
  • 4.4 设备调试 3
  • 5.资源配置 5
  • 5.1劳动力配置 5
  • 5.2机械配置计划 5
  • 6. 质量、安全、环保措施 6
  • 6.1质量保证措施 6
  • 6.2安全施工要求 6
  • 6.3文明施工要求 7
  • 6.4环境保护要求 7

内容简介

4.3 水泵安装
   泵站内的主要用电设备为:4台水泵,功率为每台200kW;配套设备主要有:套筒、井盖及拍门。
  ⑴套筒、拍门、出水套管及井盖安装
  将水泵套筒底盘用吊车就位,调整其水平、高程,达到设计质量标准后进行套筒底盘的砼浇筑,等砼强度达到设计要求后进行套筒安装。将水泵套筒用吊车吊装就位,与底盘进行螺栓连接,检查平整度。然后进行出水套管与套筒的连接,将出水管用螺栓与水泵主体连接固定,安装过程中用木材做临时支撑,复测中心线符合设计要求后用钢筋焊接加工,拆除木材并支模进行砼浇筑。待出水管二期砼强度达到设计要求后安装拍门,拍门由吊车从吊装孔调入,采用手动葫芦及倒链安装及调整。
  ⑵水泵安装
  套筒安装并检查合格后进行水泵安装及管线安装,将水泵用吊车吊装就位,调整机座水平、高程及滑动轨道垂直度偏差,达到设计要求后紧固螺栓,进行管线安装。
  4.4 设备调试
  ⑴前期准备
  ①拍门调试
  拍门安装后,用外力使拍门多次开启、关闭,保证无卡阻现象。无外力情况下,拍门处于关闭状态,密封面密贴。