资料目录
内容简介
该枢纽工程主要由上水库、输水发电系统和下水库三大建筑物组成,装4台单机容量为300MW的可逆式水轮水泵机组,为一等大(1)型工程。本设计主体工程施工范围由输水系统及厂房系统组成,具体包括:上水库进(出)水口(土石方开挖及边坡支护除外)、上游输水主洞、上游输水支洞、地下厂房、母线洞、主变洞、下游输水洞、其它辅助洞室、下水库进出水口(高程69.50m以上土石方开挖及边坡支护除外)等工程的施工。上水库集雨面积1.12km2,沟长1.145km,下水库集水面积11.2km2(其中含上水库1.12km2),河长9.14km。
【主体工程施工项目】
1、地下厂房系统::主厂房施工、主变洞施工、母线洞厂用设备洞施工、送风洞及送风机房施工、排水廊道等附属洞室施工;
2、引水系统及上水库进出水口施工:进水口施工、引水上平洞段施工、引水斜井段施工、引水下平洞段施工、引水高压岔洞和高压钢衬输水支洞施工、高压钢管等金属结构制安施工、施工支洞开挖及封堵等;
3、尾水系统下库进出水口施工:尾水下平洞段施工、尾水斜井段施工、下库进出水口段施工、施工支洞封堵、电缆竖井施工、地面副厂房及开关站施工等。
【工程主要施工关键线路】
工程开工→施工测量控制网建立→主厂房先导洞开挖及地质素描→主厂房顶拱开挖及支护(排水孔施工)→主厂房第二开挖→岩锚吊车梁混凝土浇筑→主厂房第四~六层开挖→主厂房集水井等开挖及支护→1#~4#机尾水管肘管基础混凝土浇筑→1#机一期混凝土浇筑→1#机二期混凝土浇筑→主厂房建筑装修→施工场地清理→本合同工程完工。
【主体工程施工方法】
1、地下厂房系统共分9个部分进行施工,即主厂房、主变洞、母线洞、交通联系洞及厂用设备洞、送风洞及送风机房、排水廊道、电缆竖井及排烟洞、地面副厂房及开关站等,主厂房开挖共分6层,先开挖顶拱第Ⅰ层并进行永久支护后,进入主厂房第Ⅱ开挖与支护。母线洞、设备廊道分二层开挖支护施工,均从主变洞往厂房方向施工;
1、施工支洞、上平洞段、渐变段、闸前段、闸门井采用手风钻钻爆开挖。闸门井混凝土拟采用滑模法施工;
2、下平洞段、高压岔洞中部采用三臂台车钻爆开挖,高压钢衬输水支洞段采用用手风钻钻爆开挖。待引水下平洞完成后进行引水斜井段开挖,引水斜井导井开挖;
3、尾水系统分下平段、斜井段和下库进出水口段3个部分进行施工。下平洞、斜井施工以进厂交通洞、施工支洞作为运输通道,平洞开挖拟采用三臂台车钻爆施工,闸门竖井导井开挖拟采用LM200型反井钻施工;平洞开挖拟采用三臂台车钻爆施工,闸门竖井导井开挖拟采用LM200型反井钻施工。
【主厂房施工方法】
1、主厂房施工时,分别在施工支洞、进厂交通洞及尾水下平洞开挖集水井,布置排水泵站,开挖施工过程中,施工废水用污水泵逐级排到各排水泵站,由高扬程水泵排到洞外;
2、主厂房开挖自上而下分六层施工,混凝土浇筑自下而上分七层进行;
3、主厂房根据分布在不同高程、不同部位的施工通道,将厂房自上而下分六层进行开挖支护施工,主厂房顶拱开挖采用中导洞领先,两侧扩挖跟进的方法施工;
4、岩壁吊车梁的开挖采用液压钻或潜孔钻造孔,梯段爆破,两侧各预留75cm保护层;锚杆采用注浆器注浆,人工插筋。
【上、下库进出水口施工方法】
1、引水闸前段开挖支护施工分二层进行,第一层开挖支护采用YTP-26型气腿式钻机钻孔,搭设架子车作为钻孔作业平台,人工装药,周边光面爆破,先导洞掘进再进行两侧扩挖,下层采用手风钻钻垂直孔,梯段爆破;
2、上库闸门井导井采用吊罐法自下而上进行反导井施工,反导井断面为方形;反导井采用手风钻钻孔,利用中心孔作为大孔径中空孔,平行直孔掏槽, 全断面向上掘进;
3、渐变段混凝土沿水平中心线分上下两层施工,引水闸前段采用分段浇筑,每段长度10~12m,施工时,自渐变段向扩散段进行。
... ...
596页,编制于2005年。
电站厂房施工图
水道系统纵剖面图
钢管厂制造车间布置图
反井钻机施工工艺图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。