内容简介
电站采用引水式开发方式,机组台数两台,电站总装机容量120MW,坝址以上流域面积1123km2,天然总库容251.92万m3,天然调节库容为109.09万m3,淤积平衡后调节库容为82.69万m3;为日调节水库。电站装机利用小时数为4690h(联合运行),多年平均发电量为5.628亿kW.h(联合运行),水量利用系数为88.48%(联合运行),是一座以发电为主的水力发电工程。
【施工工艺与方法】
固结灌浆的施工
①基岩固结灌浆按分序加密的原则进行施工,固结灌浆先进行边排孔的灌浆,后进行中排孔的灌浆。具体按以下顺序进行:
抬动观测孔钻孔和仪器安装→I序孔→II序孔→……(如果需要加密)检查孔测试。
②固结灌浆按以下程序进行作业:
钻孔→冲洗→简易压水试验→灌浆→……下一循环。
帷幕灌浆的施工
基础帷幕灌浆为直孔,单排布置,孔距2m,平均灌浆深度为25m。
①帷幕灌浆按分序加密施工。每一个单元施工时,先打抬动观测孔,在抬动观测仪器装置完毕,并完成灌浆前的测试工作后,再按以下顺序施工:
Ⅰ序孔(先导孔)→II序孔→III序孔→IV序孔(如果需要加密)→检查孔
②对帷幕灌浆的每一孔段,均按以下程序进行作业:
钻孔→冲洗→简易压水试验→灌浆→… …下一循环。
【施工技术措施】
(1)防止帷幕灌浆和固结灌浆钻孔偏斜的主要措施:
①在施钻时加固钻机,避免钻机晃动。
②选择机械稳定性好的SGZ-III回转钻机,配粗径钻具,控制钻进参数。
③用JJX-3S型高精度测斜仪跟踪测斜,发现问题及时纠偏。
(2)为提高浆液的稳定性和防渗效果,当监理工程师同意时,在浆液中加入WHDF外加剂或其它外加剂。
(3)在灌浆时,如果遇到大漏量,首先采用限压、限流进行处理,或者灌注稳定浆液或水泥砂浆,必要时采用间歇灌浆。
......
287页 编制2006年