5.3锚索制作、安装
  5.3.1锚索制作在下游围堰下游侧空地上的临时施工锚索加工厂(采用钢管搭设,屋顶采用彩钢瓦,见附图)进行,每隔2m用20×20cm方木垫在锚索下,采用人工抬运至闸室下游的护坦(每1m安排2个人),运输到护坦后采用彩条布防雨(临时存放时,锚索放在间隔2m、20×20cm方木上)。
  5.3.2钢绞线下料长度按设计长度进行,其长度计算公式为:钢绞线下料长度=计算长度+2.2m(张拉端1.5m,非张拉端0.7m)+0.3m(如有观测仪器)+0.1m(下料误差不大于0.1m)。
  5.3.3截断时采用砂轮式切割机,保证切口不散乱,平整光滑;不得使用电弧或乙炔焰切割。
  5.3.4为保证每根钢绞线的相对位置准确,避免钢绞线互相交叉、内外层交错。编索时将锚索的每根钢绞线两端均用油漆作对应标记,按顺序排列编号,并依次用无锌铅丝绑扎成一束,绑扎间距为1m。编束后应及时挂牌分类编号、注明日期,以免混乱。
  5.3.5锚索制成后,经检验合格签发合格证,按设计进行编号、挂标示牌,注明生产日期、使用部位、孔号。如锚索制成后暂不用,应堆放在干燥、通风的支架上,分层平铺,不得叠压,支架支点间距离不宜大于2m。
  5.3.6锚索安装前应对孔道、锚索进行以下核查:孔号与锚索的编号;索体钢绞线的顺直性,如有扭曲需经调整。锚索入孔前对锚孔用清水冲洗,确保锚孔通畅。