内容简介

工程建设内容为:以高效节水为前提,建设低压管道配退水软管的末级渠系管网。水源工程利用xxx系统干渠上的xxx二级站,改建其中部分机组作为本次末级渠系建设管道灌溉工程系统的首部枢纽。将泵站出水管直接接低压灌溉管道干管,干管后接支管,支管后接斗管,斗管上布设给水栓,出给水栓的水接退水软管道进行农田灌溉````
  一、沟槽土方开挖
  开挖沟槽用0.5m3挖掘机进行开挖。
  开槽土方:采用槽边堆土的形式,槽边堆土距槽边大于1m,高度小于1.4m,注意保护测量标志。
  开槽时严格按规范及设计图纸要求进行放坡,若现场开槽过程中地质条件出现与地勘报告及设计图纸严重不符时,现场施工员要及时汇报总工,由总工根据施工规范及现场经验来确定采用支护或是增大放坡系数。
  沟槽底土面层尽量避免不超挖或扰动,若发生超挖或扰动,即将扰动部分清除,并将超挖和清除位置填回石屑或碎石、砂,并夯实。若基底为淤泥,则需进行换土,保证其地基承载力不小于设计要求。基坑挖至设计标高时,迅速复核中线和水平,无误后即施工垫层、基础,防止基坑底长期暴露,而被地下水或雨水浸泡。管道基础为120mm厚砂石垫层。槽底夯实后,复核槽底高程。
  管施工过程中,在沟槽顶靠近道路一侧的边沿线外1.5m处用栏杆做围护。在沟槽两侧距沟槽边线0.5m处设200mm高挡水土埂……
  
  二、预制砼管安装
  (1)下管
  管径小于Φ500的采用人工压绳法下管,管径大于Φ500的采用8~16t吊车。下管前, 将管子沿准备铺设的管线一侧排放好,排放过程中,防止管子碰撞受损。
  下管时必须轻吊轻放,找出管体重心,做出标志。并在吊管时在钢丝绳和管体之间垫橡胶皮以避免损伤管体,缓慢下管,防止扰动管道基础。使管节承口迎向水流方向。
  (2)稳管及上胶圈
  稳管时,为防止管道横向移动,在管道两侧用两组4个楔形混凝土垫块以90°支撑角位于管道两侧,其纵向位置为每组距管端1/5处。排管时遵循逆流方向排放原则。管道承口应为进水方向,从下游开始安装。
  先把第一节管按照井位稳好,并在管体上套好两根钢丝绳。将管道承口工作面清扫干净,均匀涂抹润滑剂。把第二节管子插口工作面清理干净,把胶圈套在插口顶端,检查配套的密封胶圈是否均匀、平顺、无扭曲,胶圈作到均匀、平直、无扭曲,确保在撞口时胶圈均匀滑动。胶圈质量必须符合要求,使用前逐个检查。
  (3)对口
  利用边线调整管身位置,使管子中心线符合设计要求……