你是要审查意见表。还是要审查意见? 希望把当事单位和人隐去。只留下内容及表格式就行。 看了上面两个内容,都是各有特色呀。 无非就是: 1、有无违反强条。 2、违反一般条款。 3、其他错误。 我接触的有七个审查机构,一个单位一个样,没有重复的。嘿。抽时间,整理一下。 |
http://kzb.yzjsj.gov.cn 扬州市建设工程施工图设计审查中心的表格不错! |
审查意见 1、根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第4.1.11.1条应搜集拟建建筑物的性质、规模、荷载、结构特点,基础形式、埋置深度,地基允许变形等资料。(强条) 2、根据GB50021-2001第3.1.1应作岩土工程勘察分级,请补充。 3、本场地水质分析结果侵蚀性CO2大于30mg/L,应根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001表12.2.2按地层渗透性评价水和土对混凝土结构的腐蚀性。 4、应提供抗浮设防水位。 5.根据GB50021-2001第6.3.6条,第③层淤泥质粘土应作不固结不排水三轴剪切试验。 |
青海 | 岩土工程
8 关注