首地航站楼新建服务业设施项目
安振岩土工程案例_1
首地航站楼新建服务业设施项目位于武汉市青年路与范湖路交汇处,地处武汉市CBD中央商务区。基坑开挖周长约456m,面积约12465㎡,地下室共三层,开挖深度13.6m~15.25m。采用落底式三合一地下连续墙作为竖向支护结构,设两层环形水平内支撑。基坑南侧紧邻轨道交通2号线,对施工提出极高的要求。基坑开挖过程中,监测数据均在设计及规范要求范围内,基坑围护安全,多次受到业主、监理和总包方的好评。


园林科研大楼项目
安振岩土工程案例_2
园林科研大楼项目位于武汉市江岸区后湖二路与后湖一路之间,基坑南侧紧邻京广铁路大动脉,场区地层存有深厚粉质粘土层,基坑抽排水对周边建构筑物的沉降影响较大。基坑面积约为4457.0㎡,周长265.0m,开挖深度9.600m,采用排桩+一层水平内支撑,在支护外侧设有落底式等厚水泥土墙止水帷幕,帷幕深度约45m。坑开挖过程后,监测数据均在设计及规范要求范围内,确保了基坑和周边环境的安全。


巡司河第二出口排水工程
安振岩土工程案例_3
巡司河第二出口排水工程是武汉市为解决南湖片区内涝积水的民生工程,本标段工程总长度约1.4公里,支护长度约3公里,设计采用SMW工法桩+内支撑的支护形式。为确保箱涵结构在汛期到来之前投入使用,我公司不惜成本投入约1.3万吨H型钢,长距离周转,为土建结构施工的大面积铺开作业提供有力的支持。


中冶39大街项目
安振岩土工程案例_4
安振岩土工程案例_5
中冶39大街项目地处武汉市青山区,距离长江干堤仅300m,基坑周长1050m,基坑面积46000㎡。基坑采用双排等厚型钢水泥土墙支护形式,为了保证基坑在一个枯水季节内完成,采用了TRD、CSM和高性能水泥土墙三种工艺施工进行支护结构的施工,顺利的30天完成了1050m的双排等厚水泥土墙的施工任务,为地下室在一个枯水期间内完工创造了有利的条件。


青山区滨江商务区启动区44地块
安振岩土工程案例_6
安振岩土工程案例_7
青山区滨江商务区启动区44地块位于武汉青山区旅大街北侧,场区北侧距离长江主干堤约仅400m,基坑周长约635m,面积27086㎡。支护采用双排型钢水泥土墙作为支护结构,水泥土墙采用CSM工艺施工,深38m。基坑开挖已揭露粉质黏土夹粉砂层,且坑底还存在深厚粉细砂层,有较大的突涌风险,基坑采用32口深井进行疏干降水,确保基坑安全的同时,保证了地下室结构干作业施工。


武汉新荣村A地块荣荟城项目
安振岩土工程案例_8
武汉新荣村A地块荣荟城项目地处武汉解放大道与后湖大道交汇处,基坑周长约803m,面积约35000㎡,开挖深度15-19m。距离解放轨道交通1号线约26m,距离轨道交通21号线约27m。地下室与21号线车站相连,采用落底式地下连续墙作两者的共同支护结构,其他部位采用排桩+落底式止水帷幕(采用等厚高性能水泥土墙)。本项目地层中存有深厚卵石层,施工难度大。公司采用了冲击式抓斗成槽,确保了地下连续墙和等厚水泥土墙的顺利施工。


武汉恒大帝景
恒大帝景位于武汉市东西湖金山大道与东吴大道交汇处,1#地块拟建27栋22-33层住宅楼及附属商业,1栋2层综合楼、1栋幼儿园,地下室一层,总建筑面积300179㎡。我司承担二标段(9-18#楼和28#楼)以及整个地下室灌注桩桩基础施工工程,总桩数约2500余根,桩径600-800mm。该地区地质条件极为复杂,为岩溶强发育区,甲方要求工期紧,我司合理组织,精心安排,满足甲方开盘节点工期要求。


光谷科技会展中心

武汉光谷科技会展中心基坑支护位于光谷高新大道,地上由3层会议厅和5层展示厅组成,地下室2层,基坑周长800m,深度7-11m,采用钻孔灌注桩和局部双排桩的支护形式。


顶琇西北湖C区地下工程
安振岩土工程案例_9
顶琇西北湖C区地下工程地处武汉市中心,紧邻青年路,距轨道交通2号线约30m。整体基坑周长630m,面积43000㎡,基坑支护采用落底式地下连续墙,同时兼作地下室外墙,但由于B、C区分期施工,在其分界部位采用等厚型钢水泥土连续墙进行支护分割,C区设置两层内支撑,开挖深度15.3m-21.2m。我公司在90天内顺利完成约30000m³的地下连续墙浇筑,同时在分界支护部位采用创新工艺,圆满完成了业主提出的分区施工要求和进度要求。


顶琇西北湖A区地下工程
安振岩土工程案例_10
顶琇西北湖A区地下工程:项目由2栋约100m塔楼和1个整体两层地下室组成。基坑周长约406m,面积约10000㎡,开挖深度约11.5m。采用钻孔灌注桩+一层内支撑的支护方式,工程桩约560根。我公司通过合理安排、精心组织,在58天内顺利完成了整个基坑支护和全部工程桩的施工,确保了业主方的进度节点要求。


武汉环球贸易中心

武汉环球贸易中心位于武汉市江汉区青年路59号,青年路以西与妙墩横路以南交汇处,地上由2栋42层办公楼及1栋31层住宅楼、3-5层商业裙楼组成,总建筑面积277821㎡,3层地下室,地下室建筑面积约7000㎡,开挖深度17.45m。该基坑支护形式采用地下连续墙加三道内支撑。


新长江汇通天地

新长江汇通天地基坑支护工程位于武汉市武昌区和平大道与长江二桥交汇处,距地铁7、8号线最近处约15m,地上由16层和31层两座塔楼组成,建筑面积20万㎡,2层地下室,开挖深度9m,基坑开挖面积15300㎡。因甲方要求竖向支护结构施工只能在22天内完成,我公司采用SMW工法桩进行支护施工,保质保量按工期要求完成了该工程。


武汉知名地产常阳天悦
安振岩土工程案例_11
武汉知名地产常阳天悦项目位于武汉市武昌区临江大道,基坑总周长约569m,基坑开挖面积约为20397㎡,基坑开挖深度为7.9~12.9m。基坑围护采用双排桩支护形式,桩排桩间设置有一道落底式等厚水泥墙止水帷幕,墙深44m~48m。项目距离长江主干堤仅一路之隔,直线距离仅64m。开挖后,基坑内能确保干作业施工,确保了地下室和主体结构的顺利施工,周边环境在基坑运行期间安全正常,特别是长江主干堤,未出现任何的险情。


京汉城市广场
安振岩土工程案例_12
京汉城市广场位于武汉市江汉区京汉大道与球场街交汇处,基坑面积约13446㎡,周长约706m,深度为9.7m~11.5m。南侧紧邻京汉大道及武汉轨道交通1号线,北侧和西侧为居民小区,东侧为球场街及武汉轨道交通6号线,周边环境复杂,存在众多敏感性建构筑物。基坑支护采用了排桩+内支撑的支护方式,并在支护桩外侧设置了一道落底式止水帷幕,确保了周边环境和基坑的安全。


武青提(罗家港~武丰闸段)堤防江滩综合整治工程

武青堤(罗家港-武丰闸段)提防江滩综合整治工程是武汉市防洪及环境治理为一体的综合项目,地上为综合治理,地下为2层地下空间。施工期间正值长江涨水期,施工就是与涨水赛跑,我公司在政府限定的时间内完成了施工,得到了区、市政府以及市防洪办的肯定。


时代·新世界A区项目

时代·新世界A区项目位于武汉市江汉区汉西路,是一座超高层办公、商业综合性建筑,基坑周长约770m,面积35000㎡,地下室4层,基坑深度21.2m,支护采用三合一钢筋混凝土地下连续墙,地下连续墙深度57m。


三亚市迎宾路平战结合人防工程项目
安振岩土工程案例_13
项目位于三亚市迎宾路、学院路、金鸡岭路、荔枝沟河交汇处,基坑周长为1305m,面积约72000㎡,开挖深度约12m,基坑一侧紧邻铁路高架桥,一侧紧邻城市内涝排泄渠。基坑采用钻孔灌注桩+预应力锚索支护形式,工程桩在基坑开挖到底后施工,又历经五年的工程停工,项目复工后继续顺利实施,未出现任何险情,其支护结构经受了严峻的环境考验和时间考验。


八大家花园
安振岩土工程案例_14
八大家花园是武汉市青山区旧改项目,地上建筑为31-33层,总建筑面积90万㎡,地下室2-3层,我公司承接了支护桩工程。因工期紧工程量大,采用技术较难控制但相对高效的长螺旋施工成桩,保证了工期。


安振岩土工程案例_15
安振岩土工程案例_16

来源: 杨熙(原创)
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-16   |  只看该作者      

2

采用落底式三合一地下连续墙作为竖向支护结构,设两层环形水平内支撑。基坑南侧紧邻轨道交通2号线,对施工提出极高的要求

张琦0001

中国  | 岩土工程

17 关注

999+ 粉丝

646 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20